目前市场上最常见的闭式喷头的感温元件有易熔合金和玻璃泡两种,而大家对这两种喷头的使用上存在一些困惑。 例如:认为易熔合金喷头的抗压强度比玻璃泡喷头更好;认为玻璃泡喷头不耐零下的低温;认为玻璃泡喷头的动作速度不如易熔合金快 。
例如:认为易熔合金喷头的抗压强度比玻璃泡喷头更好;认为玻璃泡喷头不耐零下的低温;认为玻璃泡喷头的动作速度不如易熔合金快 。
从以下五个方面进行描述和解释, 事实上,这两种类型的喷头无论从设计和使用上都不存在排他的区别。
易熔合金一般有7档动作温度,而玻璃泡动作温度有13档。均为我国承认的动作温度。
74℃是易熔合金喷头的常见动作温度,而68℃是玻璃泡喷头的常见动作温度。我国设计规范“6.1.2 闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃”。
而NFPA13和FM设计规范这两个温度是属于同一个温度等级(Ordinary)。所以从中、外规范的设计角度看这两个温度是可以完全互为替代的。
易熔合金: X 士 (0 .0 35 X + 0 .6 2),带入74,合格范围应该在74±3.21。
玻璃泡: 玻璃球洒水喷头静态动作温度应符合表6的规定。可见动作温度应在68±3范围内。两种类型的喷头没有区别。
因为感温元件的不同采用不同的方法。玻璃泡的更多考虑一种均值和误差。所以采用的置信区间的统计方法。而易熔合金因为考虑到金属震动以及冷热造成的金属蠕动的因素,更多特别注意长时间的可靠性。
国标GB5135.1-2003中描述:“6. 11 .2 中给出的公式的目的是为了使易熔元件在承受了相当长时间的工作载荷后,仍不容易因蠕变应力而损坏。因为喷头的使用寿命受其他许多因素的影响,因此,876600 h(10年)这个时间的选择仅仅是一个带有保险系数的数据值,而无其他特殊含义。
造成蠕变损坏的载荷(而不是不必要的高初始扭曲应力)被施加在试样上并记录施加的时间,给定的要求近似于通过下述分析得到的全对数回归曲线的推论。”
上述国标GB5135.1-2003中摘录的文字描述说明了10年时间不是说易熔合金的寿命,而是保险数据的计算值。
说明易熔合金喷头不应追求高的抗破坏压力,着重应注重低压情况下,考虑长时间内会不会出现金属蠕动的现象。
从热敏感元件强度在国标测试直观的数值来看:玻璃泡元件平均破碎载荷是3701.6N,(当然达到这个载荷前,框架早已变形漏水了。框架载荷在380N左右),而各厂家的易熔合金喷头其框架最大设计载荷也一般在372N。
如果对喷头强度在意的客户,在考虑热敏感元件的载荷之前,更应该优先考虑框架变形的载荷。
从寿命时间统计来看,两种喷头都拥有10年以上的使用寿命。
在NFPA25中,对于超过10年仍在服役的喷头。玻璃泡喷头需要每2年抽检一批,而易熔合金每年都需要抽检一批。国外均有两种喷头使用超过30年的案例。从这方面看,依然两种喷头没有特殊的差异。
我国标准GB5135.1-2003在其7.16 低温试验中描述如下:
将喷头试样置于低温试验箱中,箱内的温度保持在(-30士2)℃,历时24h 。随后将喷头取出,在室温下放置24 h。仔细检查喷头的涂层或镀层。
低温试验后,所有试样进行密封试验和0.035M Pa压力下的功能试验,试验结果应符合GB5135.1-2003 6.17的规定。
上述文字是针对所有喷头的,也就是说无论是玻璃泡喷头还是易熔合金喷头都能在承受零下30°的低温。
同样两种喷头非常类似。
低温下玻璃球内的液体并不会结冰。
而日常使用时被“冻坏”的喷头,基本都是由于没有选对管网系统、或者没有落实保温措施,导致管网中的水结冰,体积膨胀后而产生的超高载荷,其破坏结果对两种喷头都是一样的——回暖后漏水,并更换。
两种喷头都服从RTI<50为快速喷头,RTI>80为标准速度喷头的规定,也无任何差别。
从上述 五个 专业技术角度来看,易熔合金喷头和玻璃泡喷头在使用条件和性能,并无实质性的差别。只是两种不同科技的并列存在。另外,从市场获取资源便捷程度上来看,使用主流的玻璃泡喷头更便捷和容易采购。