电气图的基本构成: 电气图图纸幅面的一般规定:0、1、2、3、4号图纸。 图形用线规定:粗实线、中实线、 细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线。 电气符号: 项目代号的应用: 项目代号:高层代号(= )、位置代号(+)、种类代号(—)、端子代号(:)。 回路标号:表示各电气回路的种类和特征的方案符号和数字标号。
电气图的基本构成:
电气图图纸幅面的一般规定:0、1、2、3、4号图纸。
图形用线规定:粗实线、中实线、 细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线。
电气符号:
项目代号的应用:
项目代号:高层代号(= )、位置代号(+)、种类代号(—)、端子代号(:)。
回路标号:表示各电气回路的种类和特征的方案符号和数字标号。
1、回路标号的一般原则;
2、回路标号的分类。点这免费下载水电图集规范
直流回路的标号:正极回路按奇数顺序(1、3、5、7…)标;负极回路按偶数回路(2、4、6、8…)标。
交流回路的标号:交流一次回路中用个位数顺序区分回路的相数;
用十位数字的顺序区分回路中的不同线段。
第一相:1、11、12;第二相:2、21、22:第三相:3、31、32…
电力拖动、自动控制电路的标号:
一次回路:用文字符号与数字标号组成(如三相交流电源;L1、L2、L3)
单根导线的表示:
多根导线数的表示方法:
导线表示与说明:
特定标记:
电气设备端子特定标记:
点这免费下载水电图集规范
相位标记:
元件的基本表示法:
电气图分类:
功能性信息,位置信息,接线信息,项目信息。
表示功能性信息的电气图:
表示位置信息的电气图: 安装简图
布置图:电机控制与电力运行应用技能实训室示意图(参考)
表示接线信息的电气图: 端子接线图
设备互连接线图:
自耦变压器降压起动线路:
表示项目信息的电气图表:
表1-2 工具配备表(每组配备)
设备配置表:
M7120平面磨床电气控制线路:
供电系统电气图识读:
电力系统组成:
工厂企业二次降压供电方式:
工厂企业一次降压供电方式:
电力系统中性点接地方式:
1.中性点不接地三相系统:
各相对地电压与对地电容对称;各相对地电容电流大小相等,相位差120度,其相量为零,所以地中无电容电流,中性点电位为零,为地电位。适用于6-10千伏与低压三相三线制电网。
2.中性点经消弧线圈接地三相系统:
可减少单相接地电流,造成故障点自行灭弧条件;是消除电网因雷击或其它原因而发生瞬时单相接地故障的有效措施。适用于35-60千伏的高压电网。
3.中性点直接接地的三相系统:
单相接地时,短路电流很大,使继电保护装置动作或使熔断器熔丝熔断,达到切除故障,保护电路目的。此系统多使用在110千伏和部份35千伏的电网和380/220V的低压电网上。
工厂企业高压配电网络:
放射式网络,树干式网络,环状式网络。
工厂企业树干式高压配电网络:直接连接树干式网络,
链串型树干式网络。
直接连接树干式网络:
建筑电气识读:
建筑电气平面图:表示电气装置、设备、线路在建筑物中的安装位置、连接方法及其安装方法。它是建筑电气安装的依据。
建筑平面图图纸分类:
供电总平面图,自动控制图,高、低压供电总系统图,电信设备安装平面图,变、配电所平面图,建筑物防雷接地平面图,动力平面及系统图,设备材料表格,照明平面及系统图。
特点:
1、电气图与建筑图相结合。电气图用粗实线,并详细标出文字符号及型号规格。建筑图用细实线,只画出与电气安装有关的轮廓线,并只注出与电气安装相关的尺寸。
2、图中不必考虑电气装置实物的形状及大小,只考虑其安装位置。
3、只表示设备间的相互连接,并不具体注明端子间的连接。
4、电气连接线只用单线和连续线表示。
表示方法:
1、图符;2、图线;3、尺寸标志;4、比例;5、图名 6、安装标高;7、方位;8、风向频率标记;9、建筑物定位轴线;10、设备与线路标注方法;11、图上位置、图线、建筑物的表示方法。
a:设备编号;
b:设备额定容量;
c:线路熔体或低压断路器脱扣电流(A);
d:标高。
柴油机厂供电总平面图:
工厂10KV变电所平面布置图:
工厂10KV变电所剖面布置图:
外线工程平面图示:
10KV地下电缆敷设平面图:
建筑动力和照明工程图:
含原理图、平面图,以平面图为主。表示建筑物内动力、照明设备与线路平面布置的电气工程图纸。含:动力与照明线路、设备、的安装位置和接线。
线路图符:
配电设备图符:
灯具图符:
插座图符:
开关图符:
仪表图符:
文字符号:如果要指出灯的类型,则要在符号旁边标出下列字母:
氖:Ne、氙:Xe、钠:Na、汞:Hg、碘:I;
白炽:IN、弧光:ARC、荧光:FL;
红外线:IR、紫外线:UV、发光二极管:LED。
灯具安装方式:
线路敷设方式和敷设部位的文字符号:
例:BV(2×2.5)PVC15—WC
2根(1条相线、1条零线)截面积为2.5毫米平方的塑料绝缘铜芯导线,穿直径15毫米的PVC管(阻燃塑料管),暗敷在墙内。
供电系统和电源配电箱:
(1)电源进线:电源引自第五层、垂直引入,线路标号为“PG”(配电干线),导线型号BV(铜芯塑料绝缘导线),2根,截面积为10平方毫米。穿入电线管(PVC),管径25mm,沿墙暗敷(WC)。
(2)电源配电箱:该层设一个照明配电箱,其型号为XM1—6。配电箱内安装一带漏电保护的单相空气断路器,型号为DZ47LE(额定电流30A)。三个单相断路器(DZ47—10、额定电流10A)分别控制三路出线。
照明线路:
(1)导线种类及配线方式:
总干线:BV—2X10—PVC25—WC;
分干线(1—3)BV—2X6—PVC20—WC;
BV:塑料绝缘铜芯导线;2X6:2根、截面积6平方毫米;PVC20 :采用PVC管;WC :沿墙暗敷。
各分支线:BV—2X2.5—PVC15—WC。
民宅建筑电气线路安装图识读:
底层组合平面图:
BA型标准层照明平面图:
标注在同一张图纸上的管线,凡是照明及其开关的管线均是由照明箱引出后下翻至该层顶板上敷设安装,并由顶板再引下至开关上。而插座的管线均是由照明箱引出后下翻至该层地板上敷设安装,并由地板上翻引至插座上,只有从照明回路引出的插座才从顶板上引下至插座处。
1#、2#、3#、4#处有两个用途,一是安装本身的灯具,二是将电源分散出去,起到分线盒的作用。这在照明电路中是最常用的。
从灯具标注看,同一张图纸上同类的灯具的标注可以只标一处,这是识读时要注意的。
屋顶防雷平面图:
企业综合楼电气安装线路图识读:
配电室低压配电系统图:
水泵房配电系统图:
空调机房配电系统图:
空调机房配电系统图:
1—7层动力配电系统图:
免责声明 :