VRV:Variable Refrigerant Volume,可变冷媒流量空调系统。由日本大金(Dakin)公司于1982年末首先推出,近几年得到不断发展。
VRV:Variable Refrigerant Volume,可变冷媒流量空调系统。由日本大金(Dakin)公司于1982年末首先推出,近几年得到不断发展。
一、系统组成
VRV系统主要由室内机、室外机、冷媒管以及控制部分组成。 室内机是VRV系统的末端装置部分,它是一个带蒸发器和循环风机的机组,与我们常见的分体空调室内机的原理完全相同。
1、室内机形式:
(1)天花板嵌入式
(2)天花板内藏风管式
(3)壁挂式
室外机是VRV系统的关键部分,它主要由风冷冷凝器、压缩机和其他制冷附件组成,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内的冷媒流量进行自动控制,以满足室内冷、热负荷的要求。
2、室外机形式:
冷媒管采用铜管制成,通过灵活的布置将室外机与室内机连接成一个完整的系统。
管接头形式:
冷媒分歧器: 可精确控制冷媒能力,以配合个别居室空间的需求,用于连接更多不同的室内机。
不同分歧管的连接方式:
控制系统及设备:
控制建立在计算机数字控制基础上
设备包括简易LCD控制器、标准LCD控制器和集中控制器等。
二、系统特点
1、优点:
节能
使用布置灵活
易于安装
节省空间等
2、 缺点:
制冷剂泄漏问题
新风问题
冬季可能不能满足使用要求
三、VRV系统作用范围
四、系统容量
一台室外机可带n台室内机。
VRV系统内室内机的总装机冷量可做到室外机总容量的130%,增加了室内机选型和布置的灵活性。
如一台10HP的室外机可带13HP的室内机(同时使用系数)。
室内外机的匹配:VRV系统内室内机的总装机冷量可做到室外机总容量的50%~130%,增加了室内机选型和布置的灵活性。
容量修正系数
随着制冷剂管长度及室内外高差的变化,其冷量衰减相差很大。
大金公司给予的冷量衰减图:
在设计中要考虑容量修正系数,在系统设计时要尽量使一个系统的室内外机之间的距离最短,高差最小,对高差大、管路长的系统要适当增加机组的容量,这样才能保证空调使用的效果。
同时使用率
公共建筑空调的同时使用率高而住宅建筑的同时使用率低,住宅一般取0.7即可;
五、冬、夏工况的转换
VRV系统具有冬季逆循环热泵工况,室外机可在-15℃的室外气温时工作。
随着室外温度的降低,VRV热泵循环的供热能力下降。
以某公司的某机组为例,当室温为20℃时,其供热量和室外温度的关系为:
通常厂家给出的供热量是室外气温7 ℃(室温20 ℃)时的标准工况。
所以,当室外气温低时需要校验供热量是否能够要求。如果不满足,则应当设置辅助热源或仅作供冷使用。
当夏季空调室外气温在34~35℃,冬季在-3~-5℃, VRV空调系统基本上可同时满足冬夏季负荷的要求,合用比较经济。
六、新风问题
VRV系统是一个封闭系统,各空调房间无法直接供给经处理后的新风。
处理新风的方法:
1 、将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风
此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。
2 、采用全热交换机作为新风机
使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,回收冷量的效率为60%~70%,可节能28%。是VRV空调新风系统的较好方案。
3 、采用VRV 制造厂家提供的新风专用机
4 、设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源
5 、利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为新风机