坐牢!墙拉结筋改用植筋发生事故
夏闰
夏闰 Lv.2
2020年12月29日 13:24:19
只看楼主

墙体拉结筋采用植筋方式施工,是施工单位最喜欢的。但植筋不规范也很容易造成事故。 河南玉兰光电“4.3”车间外墙发生倒塌,最后施工和监理都坐牢了




墙体拉结筋采用植筋方式施工,是施工单位最喜欢的。但植筋不规范也很容易造成事故。

河南玉兰光电“4.3”车间外墙发生倒塌,最后施工和监理都坐牢了


责任人

角色

刑罚

刘某

施工单位项目负责人

工程重大安全事故罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币5万元

陈某

施工队负责人

工程重大安全事故罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币5万元

郝某

监理单位总监

工程重大安全事故罪,判处有期徒刑一年零六个月,缓刑二年,并处罚金人民币2万元

张某

建设单位代表

工程重大安全事故罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币2万元






2013年10月,刘某使用河南金X建筑工程有限公司(原河南林州市华X建设有限公司)资质与河南玉兰光签订建设工程施工合同,由陈某具体负责施工。工期:2013年11月12日至2014年10月31日。


施工期间,拉结筋按图设置,“浇独立柱时是挂筋,剔出锚拉筋。”笔者现场未见识过拉结筋挂筋施工,自行脑补后预计是这样:



“甲方、监理看到把独立柱剔毛不好看,不同意这样施工,让施工停工”。后建设单位耿某通知施工单位改用植筋方式施工,没有经过设计单位,告之监理单位后,也没有下监理通知单,算是默许。陈证言的施工方式是“往柱子里打6cm深,钢筋摸胶插进去,钢筋露出54cm,将来垒墙把多余的钢筋埋到墙里。”



13跨共78米于2018年4月8日整体倒塌(该墙整体高度11.5米)


河南省建X工程质量检验测试中心站有限公司检测报告中的倒塌 鉴定意见 :“倒塌原因分析:根据设计图纸要求,和混凝土柱连接的拉结钢筋锚固深度设计为250mm,现场检测结果显示,锚固深度约为22mm-80mm之间,和混凝土柱连接的拉结钢筋锚固深度不满足设计要求;根据设计图纸要求,填充墙应沿框架柱全高每隔50mm-600mm设2Ф6拉筋,现场检测结果显示,沿墙高设拉结筋最大间距约为390mm-3000mm之间,该填充墙拉结钢筋间距部分不满足设计图纸要求。综合以上原因分析,该填充墙与主体结构整体的拉结措施不满足设计图纸要求,在风力作用下,该墙体发生整体坍塌。”

cof1596428932982
2020年12月29日 17:01:44
2楼
没看懂啥意思
回复
cof1566051253846
2020年12月31日 00:29:02
3楼
11米高,6米跨,应该做几层个通长的钢筋拉结好点吧,或者做梁
回复
加倍努力
2021年01月02日 11:34:19
4楼

安全第一!严格按规范设计!

回复
名段飞扬
2021年01月04日 16:45:02
5楼

感谢楼主的无私分享,混凝土植筋的两个关键点:1.锚固长度;2.植筋胶,这两点要满足规范要求,一般情况问题不大。

回复