1 冷凝压力过低故障 在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况; 冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂, 一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;
1 冷凝压力过低故障
在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;
冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂, 一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;
2 几种低温下提高冷凝压力的方法
通过上面的介绍,我们知道冬季低温环境下,制冷系统容易有冷凝压力过低的故障,那么我们 有没有什么办法,来避免低温环境下冷凝压力过低呢?
答案是有的:
1、利用排气 压力控制器控制风机间歇运行
2、控制风机转速
3、采用风门或者风机间断运行控制空气流量
4、采用冷凝器溢流装置
3 排气压力控制器的方法
风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是 压力控制器 ,这种压力控制器可以 控制风机的间隙性启动停止 ;
当压力过低时,关闭风机;
当压力过高时,开启风机;
一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。
4 风机转速控制的方法
风机转速控制的方法也是多年来运行比较成熟的一种方法,采用的主要电气部件是 变频器(三相)或者调速器(单相) 。
主要工作原理就是通过排气压力(冷凝温度)的 反馈型号(1~5V或者4-20ma信号),输入到变频器(调速器),变频器根据设定输出(0~50HZ)到风机,实现风机的变转速运行。
上图为调速器
上图为三相变频器
5 风量控制装置的方法
主要部件是 百叶窗式风量控制装置
原理是 利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门 ,这种控制装置可以和风机转速控制器一样活得稳定的排气压力;最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。
百叶窗装置既可以设置在 进风口 ,也可以设置在 出风口 ;
6 冷凝器溢流装置的方法
冷凝器溢流装置的工作原理就是 利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力升高 。
冷凝器溢流装置用于温热或者低温环境下,将 大流量制冷剂从储液器送至冷凝器 ,利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力提高,从而避免低温下冷凝压力过低的故障。
优点:
1、获取 稳定的冷凝压力 ,波动较小;
2、冷凝器几乎充满液态制冷剂,使膨胀阀的进口温度低于冷凝温度,达到 过冷 ,从而提高制冷系统的制冷量。