求变配电站,与甲、乙、丙类的车间防火间距?
zhj6528
zhj6528 Lv.3
2008年03月05日 20:49:49
只看楼主

10/0.4KV室内独立变配电站,与甲、乙、丙类的车间防火间距应为多少?变压器总油量小于5t找不到这方面的确切资料,求解

10/0.4KV室内独立变配电站,与甲、乙、丙类的车间防火间距应为多少?变压器总油量小于5t
找不到这方面的确切资料,求解
免费打赏
zhj6528
2008年03月05日 20:57:46
2楼
可否先将10/0.4KV室内独立变配电站定好类别(如:丙类),再用《建筑设计防火规范》上与甲、乙、丙类的车间防火间距即可?
回复
洛学
2008年03月06日 13:25:51
3楼

GB50053-94
第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:
五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;
六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;
八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;

GB500116-2006中可查甲乙丙类车间内存在可燃物品……

最好不要违反规范,也不要拿安全问题来讨论

回复
jiangzujian12
2008年03月07日 10:48:56
4楼
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
jiangzujian12
2008年03月07日 10:49:36
5楼
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
888hand
2008年03月08日 14:15:51
6楼
位兄弟有喷淋泵两用一备的控制电路图 ·UPS前端配电空开用3P的、还是4P的好? ·拒绝垄断 ·关于电线能否在桥架中走? ·三相4线制与三相5线制的区别?作用有何不同? ·GB7000-2005照明灯具安全要求 ·电机功率共有544KW,VV电缆选多大的比较经济?
回复
889800li
2008年03月08日 20:29:11
7楼
哈哈
回复
woshidg
2008年03月10日 18:04:03
8楼
GB50053-94
