室外消火栓设置问题(求助)
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年03月05日 19:32:21
只看楼主

前辈们好,我是做水的新手。我现在遇到一个问题,想请教下前辈们。有一块1公顷左右的地皮,开发商在此地皮上只建一座商住楼(6层4单元,底层为租赁商铺),剩余地皮主要是绿化,道路。本地皮比较偏远,无法接市政给水管网,周围也没有市政的消火栓。我想问下前辈,这种情况下用不用设计室外消火栓(规范上是小于500人且建筑小于等于2层的情况下才可以不设置)?如果需要设计的话,室外消防水量得多少?难道25L/s吗

前辈们好,我是做水的新手。我现在遇到一个问题,想请教下前辈们。
有一块1公顷左右的地皮,开发商在此地皮上只建一座商住楼(6层4单元,底层为租赁商铺),剩余地皮主要是绿化,道路。本地皮比较偏远,无法接市政给水管网,周围也没有市政的消火栓。我想问下前辈,这种情况下用不用设计室外消火栓(规范上是小于500人且建筑小于等于2层的情况下才可以不设置)?
如果需要设计的话,室外消防水量得多少?难道25L/s吗
免费打赏
cgjzhen618
2008年03月07日 14:49:56
2楼
室外消火栓设置问题(求助)
回复
gps123
2009年09月30日 10:14:30
3楼
小于1万人,室外消防用水量为10L/s。
回复
sbwforever
2009年10月02日 01:28:24
4楼
首先:
8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库) 应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1 条的规定。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
所以,应设置室外消火栓
其次:
8.2.1 城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。 表8.2.1 城市、居住区同一时间内的火灾次数和一次灭火用水 (这里是10L)
注:城市的室外消防用水量应包括居住区、工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消火栓用水量。当工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓用水量按本规范表8.2.2-2 的规定计算,其值与按本表计算不一致时,应取较大值。

8.2.2-2表中按体积计算 大于10L所以应按表中的室外消防用水量设置
回复
sbwforever
2009年10月02日 01:30:41
5楼
由于没有市政给水,所以可能需要打井或其他方式,那么严格按规范做就比较麻烦,需要消防水池,且需要室外消火栓泵,保证室外消火栓的给水压力不得小于10m。
回复
sbwforever
2009年10月02日 01:33:06
6楼
或咨询当地消防主管部门是不是可以设置消防水池和取水井,保证建筑在取水井的保护范围之内(半径不大于150m)如消防部门许可,那么可以不设置室外消防泵(这里有点违反规范必须要求有室外消火栓的规定),室外消防水源由消防水池以取水井的方式供应
回复
li-linyong
2009年10月03日 14:59:27
7楼
这个问题其实本质就是“消防水池取水口能否替代室外消火栓”的问题。论坛上一直争论不休,见:
http://bbs.co188.com/content/0_1451627_1.html
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1249505&extra=%3D1&ofid=0&page=1