水箱液位显示器说明书
万和付蒙
2020年12月01日 15:58:00
只看楼主

消防水池水箱液位显示器测量原理及接线调试, 水箱液位计怎么调,水池水位仪怎么接线,怎么调试水位液位显示仪...本文通过图片展示分析,将直观地向您展示水箱液位显示器的工作原理,及如何接线问题 WH311通过激光静压式原理达到的液位测量数据。 测量宽度从1米3米、5米、10米、20米、30米到200米都可以测量。为各种水池、水箱、水井、地下水等应用环境水位测量需求客户提供的解决方案。


消防水池水箱液位显示器测量原理及接线调试,


水箱液位计怎么调,水池水位仪怎么接线,怎么调试水位液位显示仪...本文通过图片展示分析,将直观地向您展示水箱液位显示器的工作原理,及如何接线问题


WH311液位显示器优势

应用环境


 

性能表现
测量 < ±0.25% of FS BFSL
过载 3倍过载
设计循环使用寿命 大于8年

实验室实验数据参考

 

技术参数



输出

4-20mA +

1-5V

供电

10-28VDC

10-28VDC

输出干扰

< 1mV, RMS

< 1mV, RMS

零点漂移

< ± 0.5% FS

< ± 0.5% FS

满电漂移

< ± 0.5% FS

< ± 0.5% FS

输出负载

0-800 Ohms@10-28VDC

5k Ohms, min.

反极性保护

Yes

Yes


应用环境参数
温度
工作 -40 to 85°C (-40 to 185°F)
存储 -40 to 100°C (-40 to 212°F)
热极限
补偿温度范围 0 to 55°C (32 to 131°F)
零点补偿 <±1.5% of FS
满点补偿 <±1.5% of FS
其他
抗震 100G, 11 msec, 1/2 sine
频率 10G peak, 20 to 2000 Hz.
抗电磁干扰 Yes
防护等级 IP-68



测量稳定性好,高
直接投入到被测介质中,WH311电子液位传感器安装使用相当方便。
固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响
宽范围的温度补偿。
具有电源反相极性保护及过载限流保护。

本产品适用于各种测量控制设备的配套使用。

1.内置德国抗干扰环技术,输出信号更加稳定,兼容各种变频器

2.高压系列自带脉冲缓冲器,在超压情况下更好的保护变送器

3.激光标定零点满量程,测量综合高,长期稳定性好

4.万和售后体系完善,产品完全质保两年


切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;

★切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;

★被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;

★在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;

★测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管(冷凝管),使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变送器。

WH6单通道显示表接线温馨提示
 
深圳市东方万和仪表有限公司WH6单通道显示表与传感器连接接线方法:
WH6  单通道 160*80外形

23、24号端子--------接220VAC电源

16号端子--------接液位变送器的正极(红线电源正)
14号端子--------接液位变送器的负极(绿线电源负)

    如有不清楚,请致电0755-82550933公司技术部电话。
  
               深圳市东方万和仪表有限公司技术部

WH311消防水箱水池电子液位计使用注意事项
1、使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查或向技术部联系
2、接供电电源时应严格按照万和仪表有限公司接线说明进行连接。
3、液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内


WH311电子液位传感器的安装须知
1、由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度,以免杂物堵塞探头。
2、在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定,以防探头摆动而影响测量。
3、变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
4、投入式液位变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
5、测量易爆危险品时,必须严格按照GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》和GB3836.4-83《本质安全型电路和电气设备“i”》中的有关规定进行安装。

消防水池水位显示控制要求

消防水池正常高水位-1.450,溢流水位-1.350

消防水池水位达到时,发出高水位报警,

当消防水池水位将至-3.300时,发出低水位报警,低有效水位(自灌启泵水位)-3.7.

以上所有水位,报警信号应传至控制室和保安值班室,并进行声光显,相关设备由万和仪表厂家直供


相关推荐

APP内打开