本文来源:网络 1、 在低温地区,为了避免供水管道发生冻裂问题,应对充满水的管道实施保护措施。 室内管道应有保暖措施,保证管道温度不低于 5° C 。室外应将充满水的管道及阀门设置在冰冻线以下不小于 0 . 3m, 并对管道阀门进行重点保温防护。在雨淋阀配水管道中,设置泄水阀,并且使管道以 2‰~4‰的坡度坡向泄水阀,使消防管道中的水及时排出。
本文来源:网络
1、 在低温地区,为了避免供水管道发生冻裂问题,应对充满水的管道实施保护措施。 室内管道应有保暖措施,保证管道温度不低于 5° C 。室外应将充满水的管道及阀门设置在冰冻线以下不小于 0 . 3m, 并对管道阀门进行重点保温防护。在雨淋阀配水管道中,设置泄水阀,并且使管道以 2‰~4‰的坡度坡向泄水阀,使消防管道中的水及时排出。
2、 水喷雾灭火系统作为局部灭火系统,常用于石油化工储罐、电站设备等的保护中,但在厂房的应用中有其局限性,虽然《酒规》规定,勾兑、酿酒等车间使用水喷雾灭火系统, 但一般厂房根据工艺需要,室内净高往往超过 6 m ,而 水雾喷头的有效喷射距离一般不超过 3m, 在雾化角小且工作压力大的情况下,有效喷射距离最大也只有 4 . 5m 左右,喷头安装高度不超过 5m 。因此,喷头安装高度以上的空间缺乏灭火设施保护。实际应用中, 在喷头保护高度外的空间,应尽量少布置设备、管线;必须设置时, 应考虑局部增加水雾喷头保护,使全部设备、管线均处于水雾喷头的保护范围内。 水雾喷头安装高度以上的装修应采用不燃材料,以降低火灾危险性 。
给排水设计圈
3 、本案例中,勾兑车间二的水雾喷头管网为枝状布置,对于水雾喷头来说,因喷头计算压力大,单个喷头流量也比较大, 必须按水力计算估算配水管管径 。如单个保护区域面积较大,水雾喷头数量多,应适当放大配水干管管径,降低配水干管流速。这样, 一方面可以使计算起点的压力降低,另一方面可以使配水支管的出水尽可能均匀。树上鸟教育给排水设计杨老师。
4、 本案例酒罐水喷雾冷却系统为环状布置。对于环状消防管网,部分设计师采用管网平差计算,计算过程非常复杂,而且对千出水量、出水点确定,以确定管径为目的的消防系统,并不适用。 在此建议采用流量分配的原理,假定环状管网的流量分界点后,以枝状管进行水力计算 。示意图如图 4. 5 . 4所示。
5、 本案例为建筑室内设置的酒罐,也有很多酒厂(如四川地区)酒罐是露天放置的,也有露天放置但罐与罐之间设置 1.0m 高度隔墙的。类似这种布置需结合当地风向情况,考虑相邻罐冷却的数量,如成都大部分酒厂均为 露天布置。设计时周圉考虑 4 个罐体同时冷却,且每个罐体冷却一半 。
给排水设计圈