用户室内回水管不热
cof1606230329487
2020年11月24日 23:15:39
来自于采暖供热
只看楼主

换热站二次供水温度43-36压力0.46-0.33。但是用户家中回水管基本都是凉的,小区入住率低,怎么解决。前两个供暖季热,今年不知道怎么突然就是上不来温度。急急急

换热站二次供水温度43-36压力0.46-0.33。但是用户家中回水管基本都是凉的,小区入住率低,怎么解决。前两个供暖季热,今年不知道怎么突然就是上不来温度。急急急
青岛李宗荣
2020年12月24日 14:43:55
2楼

建议检查支线管道是否有连通阀门开启,否则压差和温差不会这么低。如果联通阀门开着,单元用户的流量就会减少。导致用户家中不热,另外可以测一下换热站二次网的流量和局部流量是否达标。检查高点是否积气,排气。

回复
450030084
2021年01月06日 14:12:09
3楼

回水管凉的说明回水量少了 或者几乎没有循环  按道理用户家供水管应该也不热  

回复