换热站二次供水温度43-36压力0.46-0.33。但是用户家中回水管基本都是凉的,小区入住率低,怎么解决。前两个供暖季热,今年不知道怎么突然就是上不来温度。急急急
换热站二次供水温度43-36压力0.46-0.33。但是用户家中回水管基本都是凉的,小区入住率低,怎么解决。前两个供暖季热,今年不知道怎么突然就是上不来温度。急急急
建议检查支线管道是否有连通阀门开启,否则压差和温差不会这么低。如果联通阀门开着,单元用户的流量就会减少。导致用户家中不热,另外可以测一下换热站二次网的流量和局部流量是否达标。检查高点是否积气,排气。