一座十四层医院病房楼,楼高60米,楼梯间每二层设置一个加压送风口,电梯前室每层设置一个加压送风口。 设计说明中写了“加压送风机的全压除计算风管压力损失外,尚应有余压,其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间:40~50Pa;避难间、前室或合用前室:25~30Pa;当加压送风系统的余压值超过上述要求时,宜设置限压装置。可在楼梯间适当位置(约为1/3建筑高度处)设置压力传感器,以调节楼梯间余压值。消防电梯前室或合用前室应每层设置压力传感器,调节余压值。”
系统图标注有 压力传感器 P,但是没有 明确 余压监测系统。
现风管都已经施工完毕,二次结构风井也都砌筑完毕。
设计出变更 提出要添加 余压监控系统,
问:从考虑 施工的便利性和费用成本的角度,
是否可以使用 余压阀解决 正压送风余压问题。