何为二总线,其与RS232,485总线有何区别??
tangny11@co163
2008年03月05日 10:23:57
只看楼主

我司做电力监控,接触到的微机保护,智能设备多为RS485接口(或以太网接口)。前段时间做一个漏电火灾监控系统,其中的漏电报警控制器从资料上看是提供RS232接口,但其通讯可以达2KM,并可以串接多台设备,是二总线接线..... 我都晕了,不知什么是二总线接线,请大家帮忙解释一下,先谢谢了!另外,设备与主机之间的通讯规约是什么呢?在网上查到说是:RS232/485标准规约,这又是什么呢?我已在供配电及楼宇自控两个板块都发了以上问题,但目前为止还没有人回答,在这儿应该有高手了吧!!!!

我司做电力监控,接触到的微机保护,智能设备多为RS485接口(或以太网接口)。前段时间做一个漏电火灾监控系统,其中的漏电报警控制器从资料上看是提供RS232接口,但其通讯可以达2KM,并可以串接多台设备,是二总线接线.....

我都晕了,不知什么是二总线接线,请大家帮忙解释一下,先谢谢了!另外,设备与主机之间的通讯规约是什么呢?在网上查到说是:RS232/485标准规约,这又是什么呢?

我已在供配电及楼宇自控两个板块都发了以上问题,但目前为止还没有人回答,在这儿应该有高手了吧!!!!
免费打赏
tangny11@co163
2008年03月05日 17:25:37
2楼
我顶一下,别沉下去了!!!
回复
电气老唐
2008年03月07日 09:33:25
3楼
RS232是三线的,一般距离不超过50米,并且是一对一通讯的。
像你说的这种情况,我判断:
1.厂家不太懂乱写,最好是找厂家的电话问他们技术人员。
2.按他们的说明,更像RS485,或CAN,这种要两根线,并且可以一对多。
3.RS232是通讯方式的硬件,是由采用的通讯芯片决定的,不是通讯规约。通讯规约是通过软件编程的。常用的modbus规约的等。
回复
xuxindan2001
2013年06月26日 15:29:58
4楼
24V与5V的区别;传输率不同