作为弱电设计人员,规范的设计图纸更有助于项目施工,减少项目进行中的不确定因素,避免出错。同时作为项目负责人也需要一定看图基础,才能在项目进展中更好的沟通,那么, 完整的弱电施工图应该包括哪些内容呢? 1 图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。标明图纸内容、图号、图幅。 2 设计说明及图例 设计说明按各弱电子系统分别叙述。应说明设计的依据(原设计院的施工图和招投标文件)、遵循的标准,各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项、接地保护内容,注明图纸中有关特殊图形、图例说明,对非标准设备的订货说明。
作为弱电设计人员,规范的设计图纸更有助于项目施工,减少项目进行中的不确定因素,避免出错。同时作为项目负责人也需要一定看图基础,才能在项目进展中更好的沟通,那么, 完整的弱电施工图应该包括哪些内容呢?
1
图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。标明图纸内容、图号、图幅。
2
设计说明及图例
设计说明按各弱电子系统分别叙述。应说明设计的依据(原设计院的施工图和招投标文件)、遵循的标准,各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项、接地保护内容,注明图纸中有关特殊图形、图例说明,对非标准设备的订货说明。
3
设备材料表
分系统罗列各系统的设备材料的选型规格、数量、品牌。
4
系统图
表现系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布楼层或区域、设备间管路和线缆的规格、系统逻辑及连锁关系说明。对于楼宇自控系统,还需表现所监控的机电设备的工艺流程及监控点设置、监控点的类型(AI、AO、DI、DO)及供电等级、控制器的划分、相关的机电设备和电气控制箱编号等。
5
平面敷设图
分层表现该层上弱电相关设备的位置、标高、安装方式,线槽和管路的规格、走向、标高和敷设方式,线缆的规格、走向,弱电井的位置及井内设备材料布置示意,控制室的位置。
6
弱电井,控制室布置平、剖面图
表现弱电井内的设备、线槽、管路的布置,控制室内的操作台、显示屏、工作人员衣物柜的布置。明确弱电井内的电源要求、控制室内的装修要求和电源要求。由于弱电井内还有消防系统的设备,井内布置时需业主、监理、消防等相关方协商确定。
7
室外管线图
标明室外弱电管线的敷设方式、埋设深度、线路坐标、架空线路高度、杆型、各种管线的规格型号,与其他管线平行和交叉的坐标、标高,与城市或园区管网的衔接位置。
8
设备配线连线图
各系统外接线量复杂的设备需提供接线图,如楼字自控系统的控制器、门禁管理系统的控制器、停车管理系统、电视监控系统控制室内设备间连线。背景音乐控制室内设备间连线等等。外接线简单的可注明参见设备说明书,如摄像机、扬声器等的接线。
9
电气接口图
表现楼宇自控系统与电气控制箱的接口方式。
10
安装大样图
表现机房内设备的安装位置和安装方式。