收录于话题 转自 暖通家族 如有侵权,请联系删除 冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值,节能评价值为表1或表2所对应的效能等级2级( 《冷水机组能效限定值及能效等级 GB19577-2015》 ): 高出水温度冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值(
冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值,节能评价值为表1或表2所对应的效能等级2级( 《冷水机组能效限定值及能效等级 GB19577-2015》 ):
高出水温度冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值( 《高出水温度冷水机组 JB/ T 12325-2015》 ):
采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵) 机组时,其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP) 应符合下表中的数值( 《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》 ):
①水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数 ( COP )不应低于表 4.2.10 的数值;
②水冷变频离心式机组的性能系数( COP ) 不应低于表 4.2.10 中数值的 0.93 倍;
③水冷变频螺杆式机组的性能系数( COP )不应低于表 4.2.10 中数值的 0.95 倍。
采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵) 机组的综合部分符合性能系数(IPLV) 应符合下表中的数值( 《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》 ):
①水冷定频机组的综合部分负荷性能系数(lPLV) 不应低于表 4.2.11 的数值;
②水冷变频离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数(lPLV)不应低于表4.2.11中水冷离心式冷水机组限值的 1.30 倍;
③水冷变顿螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(lPLV)不应低于表4.2.11中水冷螺杆式冷水机组限值的 1.15 倍。