本文内容转载自新筑课堂 玻璃幕墙作为最常见、应用最多的幕墙形式之一,在大家的日常工作中,通常也是接触最多的。 但是,玻璃幕墙的设计、安装,虽然看起来区别不大,但是在实际中,并不是所有人都能真正把玻璃幕墙做好的,需要经过严格的施工工序,才能让项目保质保量落地。 今天,为大家分享一下玻璃幕墙的施工工艺: 01
本文内容转载自新筑课堂
玻璃幕墙作为最常见、应用最多的幕墙形式之一,在大家的日常工作中,通常也是接触最多的。
但是,玻璃幕墙的设计、安装,虽然看起来区别不大,但是在实际中,并不是所有人都能真正把玻璃幕墙做好的,需要经过严格的施工工序,才能让项目保质保量落地。
今天,为大家分享一下玻璃幕墙的施工工艺:
②将竖向铝立柱用两棵M12mm*140mm不锈钢螺栓固定在转接角钢码上,角钢码与铝立柱之间用2mm厚尼龙垫片隔离,螺栓两端与转接角钢码接触部位各加一块2mm厚圆型垫片。
④竖向铝立柱用铝插芯连接,插芯与铝立柱上端依靠固定连接角码的不锈钢螺栓进行连接,两个立柱竖向接缝应符合设计要求,并不小于20mm,插芯长度不小于420mm。
⑤偏差要求:立柱安装的垂直度小于2 mm。
⑦对每个锚固点进行隐蔽工程验收,并做好记录。
②采用M5*35mm不锈钢自攻钉将连接铝件固定在铝立柱的相应位置。注意横梁与立柱间的接缝间应符合设计要求(加设2mm厚橡胶垫),横梁与立柱平面应一致,其表面误差不大于0.5mm。
③选择相应长度的横梁,采用M6*25mm不锈钢自攻钉固定在连接铝件上,横梁安装应由下向上进行,当安装一层高度后应进行检查调整,及时拧紧螺栓。
④横梁上下表面与立柱正面应成直角,严禁向下倾斜,若发生此种现象应采用自攻钉将角铝块直接固定在立柱上,以增强横梁抵抗扭矩的能力。
⑤使用耐候密封胶密封立柱间接缝和立柱与横梁的接缝间隙。
②镀锌圆钢与横向、纵向主体结构预留的避雷点进行搭接,双面焊接的长度不低于80mm。
③每三层应加设一圈横向闭合的避雷筋,且应与每块预埋件进行搭接;
⑤在主楼各层的女儿墙部位及塔楼顶部均设置一圈闭合的避雷筋与幕墙的竖向避雷筋进行搭接。
⑥首层的竖向避雷筋与主体结构的接地扁铁进行搭接,其搭接长度为双面焊80mm。
⑦在铝立柱与钢立柱的交接部位及各立柱竖向接头的伸缩缝部位,均采用不锈钢避雷片连接。
⑧在避雷片安装时,需将铝型材、镀锌钢材表面的镀膜层使用角磨机磨除干净,以确保避雷片的全面接触,达到导电效果。接触面应平整,采用四颗M5*20mm自攻钉固定。
②依据现场结构实际情况确定防火层的高度位置,依据横梁的上口为准弹出镀锌铁皮安装的水平线;
③采用射钉将镀锌铁皮固定在结构面上,射钉的间距应以300mm为宜;
④将裁切的镀锌铁皮的另一边直接采用拉铆钉固定在玻璃背面的玻镁板上;
⑤依据现场实际间隙将防火岩棉裁剪后,平铺在镀锌铁皮上面;
⑥在防火棉接缝部位、结构面和玻镁板背面之间,采用防火密封胶进行封堵。
②按设计要求将玻璃垫块安放在横梁的相应位置;选择相应的橡胶条穿在型材(玻璃内侧接触部位)槽口内;
③用中空吸盘将玻璃板块运到安装位置,随后将玻璃板块由上向下轻轻放在玻璃垫块上,使板块的左右中心线与分格的中心线保持一致;
④采用临时压板将玻璃压住,防止倾斜坠落,调整玻璃板块的左右位置(从室内注意玻璃边缘分止塞与铝框的关系,其四边应均匀);
⑤调整完成后,将穿好胶条的压板采用M5*20mm六角螺栓固定在横梁上(胶条的自然长度应与框边长度相等,边角接缝严密);
②将内、外扣盖由上向下挂入压板齿槽内。
(2)幕墙全部外露金属件(压板),从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。
(3)牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固,与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于lmm,并用镀锌钢板塞实。牛腿铁件与幕墙的连接,必须垫好防震胶垫。施工现场焊接的钢件焊缝,应在现场涂二道防锈漆。
(4)在与砌体、抹面或混凝土表面接触的金属表面,必须涂刷沥青漆,厚度大于100um。
(6)橡胶条和胶条的嵌塞应密实、全面,两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。使用封缝胶密封时,应挤封饱满、均匀一致,外观应平整光滑。
(7)层间防火、保温矿棉材料,要填塞严实,不得遗漏。
(2)已安装好的幕墙,应设专人看管,其上部应架设挡板遮盖,防止上层施工时,料具坠落损坏幕墙。
(3)竣工前应用擦窗机擦洗幕墙。
①设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件;
②材料、构件出厂质量证书,型材试验报告、结构硅酮密封胶相容性和粘结力试验报告;
③隐蔽工程验收文件;
④施工安装自检记录。
①明框幕墙框料应竖直横平;幕墙分格玻璃拼缝应坚直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;
②玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象;
③玻璃的安装方向应正确;
④金属材料的色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有脱膜现象。
⑤铝合金装饰压板,表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、局部压碾等缺陷;
⑥幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合规范。
⑦幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。
⑧幕墙不得渗漏。