我是一个新手,请问各位电容器上的接触器和熔断器如何选?如一个50kvar的电容器要多少电流的接触器和熔断器,如何来计算?谢谢!
我是一个新手,请问各位电容器上的接触器和熔断器如何选?
如一个50kvar的电容器要多少电流的接触器和熔断器,如何来计算?谢谢!
2楼
GB50053-94中14页第5.1.2条说得比较清楚了。额定电流大于电容器额定电流的1.5~2.0倍
回复
3楼
接触器选择它的额定电流即可,熔断器选择它的计算电流乘于是1.5~2倍的系数.
回复
4楼
u/xc(1.5-2)即可
回复
5楼
一般情况下,电容补偿柜有制造厂成套供应,图纸上要表明补偿容量。
回复
6楼
我也是一个新手,很菜,我想问下
如一个200kvar的电容器它的额定电流应该怎么算啊
回复
7楼
Q=1.732*0.38*I就可以了。不信试试吧
回复
8楼
同意
哈哈!过年了鼻兄也幽默了一把。
回复
9楼
十分感谢
回复