原因一:管道内存在气堵 解决办法: 供暖初期,暖气管道内存在大量原始空气,导致内部气压过大,热水不能顺畅进入水管。将管道内积压的空气排出,让气压缩小,热水自然被“吸入”并实现顺利循环,这是解决供暖初期暖气不热的重要手段。 具体排气方法如下:
原因一:管道内存在气堵
解决办法: 供暖初期,暖气管道内存在大量原始空气,导致内部气压过大,热水不能顺畅进入水管。将管道内积压的空气排出,让气压缩小,热水自然被“吸入”并实现顺利循环,这是解决供暖初期暖气不热的重要手段。
具体排气方法如下:
1.楼道内主管道排气方法: 在每个单元楼道内主管道(立管)顶端都装有两个自动排气阀,若排气阀被关死或排气阀损坏,会造成排气不畅,影响循环。因为楼内供热管道产权归单元内所有用户所有,市民如发现这类情况,要立即打开排气阀下侧阀门进行排气,若损坏则需自行更换。
2.暖气片排气方法: 每个暖气片的末端都有一个类似螺丝的排气阀(如下图所示),只需要将排气阀拧开(勿将排气阀直接拧下来),用毛巾轻微捂住排气阀以防暖气片内的水溅出弄脏墙壁,把气排出来,直到有稳定的水流出就可以了。再次特别提醒用热户,拧排气阀时要小心轻拧,不可用力过猛,一旦拧断了排气阀会造成暖气片漏水,严重时可导致人身伤害和财产损失。
3.地暖用户排气方法: 在家中地暖分水器进、回水各有两个放气阀,对应有两个排气口,用户可先找一段软管接到排气口上,另一端放入水桶(脸盆)内,将排气阀拧开(勿要将排气阀直接拧下来),把气排出来,直到有稳定的水流出就可以了,拧排气阀时要小心轻拧,不可用力过猛,一旦拧断了排气阀会造成分水器损坏和漏水,严重可导致人身伤害和财产损失。
原因二:过滤器堵塞
解决办法: 由于施工遗留,循环水中有杂质,年久积存形成的脏物留在管网中,最终流至入户端,导致过滤器堵塞,循环不畅。此时进行清洗过滤器即可。
具体清洗过滤器方法如下:
1.准备工具: 大号扳子一个,吸水湿抹布一块,水桶(脸盆)一个,布一块,刷子一支。
2.将水桶(脸盆)放在过滤器下面,如图所示:
.关紧进水球阀(或闸阀)和回水球阀(或闸阀),将扳手套在过滤器的铜螺丝上按照逆时针方向拧开螺丝,
如图所示:
4.螺丝拧开一点后,会有少量的水流出,等到水基本不流时,再逐渐拧下螺丝,螺丝全部拧下来,会发现一个装满铁屑和脏物的锈迹斑斑的小网筒,用水冲洗,并用刷子清理干净,如图所示:
5.清洗完成后,将过滤网装到过滤器上,将螺丝拧回原位。过滤器每年至少清洗3-4次。
清洗过滤器时需注意事项:
(1)过滤器螺丝拧开一点后,会有少量的水流出,若水流量不减或逐渐增大,必须立即再拧紧过滤器螺丝,以防球阀(或闸阀)损坏导致无法关闭,若出现无法自行处理的紧急情况,请立刻联系公司片区负责人进行处理。
(2)若发现阀门已损坏或陈旧,请勿乱动球阀(或闸阀),若需清洗过滤器,请联系公司片区负责人去现场关闭入户端锁闭阀,住户再进行清洗过滤器,为以后方便清洗,住户需自行更换进、回水管道的球阀(或闸阀)