蒸发温度越低制冷量越大,还是越高制冷量越大?
gienix
gienix Lv.2
2020年10月29日 14:12:33
来自于制冷技术
只看楼主

一、蒸发温度与蒸发压力的关系 1、蒸发温度与蒸发压力 蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。实际使用的制冷系统,由于用途各异,蒸发温度各不相同,但制冷剂的蒸发温度必须低于被冷物料要求达到的最低温度,使蒸发器中制冷剂与被冷物料之间有一定的温度差,以保证传热所需的推动力。这样制冷剂在蒸发时,才能从冷物料中吸收热量,实现低温传热。蒸发温度所对应的压力就是蒸发压力。


一、蒸发温度与蒸发压力的关系


1、蒸发温度与蒸发压力

蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。实际使用的制冷系统,由于用途各异,蒸发温度各不相同,但制冷剂的蒸发温度必须低于被冷物料要求达到的最低温度,使蒸发器中制冷剂与被冷物料之间有一定的温度差,以保证传热所需的推动力。这样制冷剂在蒸发时,才能从冷物料中吸收热量,实现低温传热。蒸发温度所对应的压力就是蒸发压力。



2、蒸发温度与蒸发压力关系
蒸发压力越低蒸发温度也就越低,如果不断的降低系统的蒸发温度,制冷压缩机的制冷量也会不断地减小,制冷速度也不是一定就能变快,而且在 蒸发温度越低的情况下,系统的制冷系数就越低,系统的负荷还在不断地增加,从而造成系统的能耗不断地增加,尤其是低温系统 。制冷百科公众号提示:一味的降低蒸发温度并不是好事,应该根据不同的工况确定调整蒸发温度。


3、蒸发温度与蒸发压力 的应用

制冷系统就是利用制冷剂的沸点随压力变化的特性,使制冷剂在低压下汽化吸收被冷却物质的热量,降低其温度达到的制冷目的,汽化后的制冷剂又在高压下冷凝成液态。如此循环操作,借助制冷剂在状态变化时的吸热和放热过程,达到调节房间温度的目的。


4、蒸发温度异常的原因

蒸发温度偏低常见原因有: 膨胀阀开度小了;制冷系统缺少冷媒;节流机构堵了;过滤器堵塞;内机风量不足;蒸发器结霜严重


蒸发温度偏高常见原因有: 膨胀阀开度过大;制冷剂偏多;系统中有空气;蒸发器排出口有堵塞;冷凝效果不好;压缩机效率低或者转速低;压缩机阀片断裂或者有泄漏;热负荷太大等


蒸发温度越高制冷量越大


有些人问,蒸发温度是越低制冷量越大,还是 蒸发温度越高制冷量越大 ?应该说,当冷凝压力一定时,蒸发温度越高,制冷量越大。上图很好的说明了这个问题。


二、冷凝温度与 冷凝 压力的关系


1、冷凝温度与冷凝压力

冷凝温度是指过热制冷剂蒸汽在冷凝器中凝结成液体的温度。压缩行程中压缩成高温高压状态的冷媒气流进冷凝器,在此被空气或水冷却,放出冷凝热,变成液体。冷凝温度所对应的压力就是冷凝压力


2、冷凝温度与冷凝压力 的关系

在制冷剂冷凝过程中,如果冷凝压力一定,冷凝温度也是一定的。它们之间的关系是一一对应的。如下图R410A冷媒为例,它们的关系是:



3、冷凝温度与冷凝压力的应用

影响冷凝温度的因素有冷却水温度、冷却水流量、冷凝器传热面积大小及清洁度。冷凝温度主要受冷却水温度的限制,由于使用的地区不一和季节的不同,其冷凝温度也不同,但它必须高于冷却水的温度,使冷凝器中的制冷剂与冷却水之间有一定的温度差,以保证热量传递。


4、冷凝温度异常的原因

冷凝温度的高低取决于冷却空气或者冷却水的温度,一般情况下, 风冷凝温度比环境温度高8~12℃,水冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。


冷凝温度过高,冷凝压力也相应提高,压缩比增大,轴工提高, 输气系数降低,实际排气量减速犀利,制冷量也减少 ;另外,冷凝压力升高,将引起排气压力升高,排气温度也升高,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。


T-S图上明显的看出,制冷系统的冷凝温度提高了, 制冷量减少



冷凝温度过高的原因:


水冷: 冷凝器选的过小;冷却水流量不足;冷却水温度过高;冷凝器换热面积减少;冷凝器管道上有水垢;制冷剂充注量过多等。


风冷: 冷凝器中有空气;制冷剂充注量过多;翅片有堵塞或散热不好 等。


三、蒸发温度和冷凝温度确定参考数据


水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃。 


冷凝温度=冷却水出水温度+5℃ ;风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃ ;冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。 


冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃。



免费打赏
加倍努力
2020年10月29日 20:37:38
2楼

好资料,学习了蒸发温度和冷凝温度确定参考数据,多谢了。

回复
大小主宰
2020年10月30日 09:53:21
3楼

感谢楼主分享好资料,学习一下啊

回复

相关推荐

APP内打开