上央视啦!仅用气体就能灭火?
傻傻的啄木鸟
2020年10月27日 10:49:54
只看楼主

13个 前言:昨日,山西一医院,就因为信息中心机房以及病案室未设置气体灭火系统,未设置火灾自动报警系统和室内消火栓,被消防部门列为火灾隐患单位... 气体灭火系统是什么? 央视节目第20191109期《是真的吗》 上演了一场灭火实验


前言:昨日,山西一医院,就因为信息中心机房以及病案室未设置气体灭火系统,未设置火灾自动报警系统和室内消火栓,被消防部门列为火灾隐患单位...



气体灭火系统是什么?

央视节目第20191109期《是真的吗》

上演了一场灭火实验

验证 “ 仅用气体就能灭火

涨知识了,快来看!

灭火试验从视频4分50秒起


看完视频,接下来,我们看看在国家规范中,对于气体灭火系统的规定:


①《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)


②《数据中心设计规范》GB50174-2017


③《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010

6.0.6 馆区应设室外消防给水系统。特级、甲级档案馆中的特藏库和非纸质档案库、服务器机房应设惰性 气体灭火 系统。特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中的档案库房可采用洁净 气体灭火 系统或细水雾灭火系统。


6.0.6 根据档案的重要程度、载体种类的不同,消防系统应选择环保、成熟的技术产品。
细水雾灭火系统在各部门应用范围不断扩大,在档案部门的应用实例不断增多,且相关的国家标准也基本制定完成,故细水雾灭火系统的广泛应用前景是可以期待的。从环保性能和资源利用的角度考虑,细水雾灭火系统是其他灭火系统无法比拟的,它必将成为今后灭火系统的重要发展方向。


④《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

10.2.9 博物馆建筑的自动灭火系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定,并应符合下列规定:

        1 珍贵藏品的库房和中型及以上建筑规模博物馆收藏纸质书画、纺织品等遇水即损藏品的库房,应设置 气体灭火 系统;

        2 一级纸(绢)质文物的展厅应设置 气体灭火 系统;

        3 除本条第1款、第2款外,设置自动灭火系统的藏品库房、展厅、藏品技术用房,宜选用自动喷水预作用灭火系统或细水雾灭火系统。


⑤《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014


真相大白!


消防部门没有冤枉人


国家规范可不能违反...




免费打赏

相关推荐

APP内打开