一、电力电缆的种类及定义 广义的电线电缆亦简称为电缆。 狭义的电缆是指绝缘电缆。 它可定义为: 由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。 电缆亦可有附 加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:裸电线、绕组线、电力电缆、通信电缆和通信光缆、电气装备用电线电缆。



一、电力电缆的种类及定义



广义的电线电缆亦简称为电缆。 狭义的电缆是指绝缘电缆。 它可定义为: 由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。 电缆亦可有附 加的没有绝缘的导体。

我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:裸电线、绕组线、电力电缆、通信电缆和通信光缆、电气装备用电线电缆。

电线电缆的基本结构:

1. 导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。

2. 绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。


二、工作电流及计算


单相:I=P÷(U×cosΦ)

P  - 功率(W) - 电压(220V) cosΦ  - 功率因素(0.8) I  - 相线电流(A)

三相:I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P  - 功率(W) - 电压(220V) cosΦ  - 功率因素(0.8) I  - 相线电流(A)

一般铜导线的安全截流量为5-8A/mm2,铝导线的安全截流量为3-5A/mm2。

在单相220V线路中,每1kW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1kW功率的电流在2A左右。

也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1kW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5kW的功率。

但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀:

十下五(十以下乘以五);

百上二(百以上乘以二);

二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三);

七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五);

穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九);

铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算);

裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。


三、常用电(线)缆规格型号



B   - 字母表示布线。

V(V)   - 第一个字母表示聚乙烯(塑料)绝缘,第二个字母表示聚乙烯护套。

L(L)   - 铝,无L则表示铜

R   - 软线

S   - 双绞


四、常用电(线)缆类型



五、线缆型号定义


BV4

单铜芯聚氯乙烯绝缘电线,铜芯截面面积4平方毫米。

SYV 75-5-1(A、B、C)

S  - 射频 Y  - 聚乙烯绝缘 V  - 聚氯乙烯护套

A  - 64编 B  - 96编 C  - 128编

75  - 75欧姆 5  - 线径为5mm 1  - 代表单芯

SYWV 75-5-1

S  - 射频 Y  - 聚乙烯绝缘 W  - 物理发泡 V  - 聚氯乙烯护套

75  - 75欧姆 5  - 线径为5mm 1  - 代表单芯

RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR

R  - 软线 VV  - 双层护套线 P 屏蔽

2  - 2芯多股线 32  - 每芯有32根铜丝 0.2  - 每根铜丝直径为0.2mm

ZR-RVS2*24/0.12

ZR  - 阻燃 R  - 软线 S  - 双绞线

2  - 2芯多股线 24  - 每芯有24根铜丝 0.12  - 每根铜丝直径为0.12mm

ZR-BVV 3×6.0

表示3根截面6平方毫米的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆。

NH-VV 3×70+2×35

表示3根截面积70mm2铜芯+2根35mm2铜芯的耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆。


六、其他常识


1、导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系)

铜线 S=IL÷(54.4×U)  铝线 S=IL÷(34×U)

I - 导线中通过的最大电流(A);

L - 导线长度(m);

U - 允许的压降(V);

S - 导线的截面积(mm2)。

2、电线线缆基础知识

①电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;

②电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;

③电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;

④BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR比BV贵10%左右;

⑤BVR比BV的好处:a水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;

⑥国标GB 4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分);

⑦家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4~6mm2,照明1.5mm2,插座2.5mm2,空调4mm2专线;2000年后,电路设计一般是:进户线6~10mm2,照明2.5mm2,插座4mm2,空调6mm2专线;

⑧电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5平方约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤;

⑨电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV;

⑩电线颜色有: 红色,黄色,蓝色,绿色,黑色,黄绿色(地线)。