麻烦各位结构大师,帮核下两层砖混结构哪些地方不合理,是否可优化,具体如下,感谢指点
cof1603386770975
2020年10月23日 01:52:16
来自于砖混结构
只看楼主

    这个图结构总感觉有些不妥,或者可以优化的地方,往大家指点,急,在线等,谢谢!!!!!!! 效果图1: 效果图2: 图1: 一层面布置图 图2: 二层面布置图      问题:1、楼梯间3600*3600,此图楼梯走向,如何配置楼梯每阶尺寸和踏数? 图3: 基础节点大样图       问题:

    这个图结构总感觉有些不妥,或者可以优化的地方,往大家指点,急,在线等,谢谢!!!!!!!

效果图1:

效果图1.png

效果图2:

效果图2.png



图1: 一层面布置图1层剖面布置.jpg

图2: 二层面布置图2层剖面布置图.png      问题:1、楼梯间3600*3600,此图楼梯走向,如何配置楼梯每阶尺寸和踏数?

图3: 基础节点大样图

基础节点大样图.png      问题:1、此基础对于2层单体建筑是否够用?

图4: 地面基础图

基础图.png      问题:1、此基础是否合理,4轴BC处构造柱因屋面凸出造型,这样设置是否 合理?

图6: 2层梁筋图

2层梁筋图.png  问题:二层梁布置及配筋是否合理:1/2轴,D处的大窗户中间圈梁影响美观,窗户处2层圈梁有什么办法做到不影响美观,是否可省?


图7: 二层板筋图

二层板筋图.png图8: 屋面梁配筋图

屋面梁配筋图.png图9: 屋面板筋图

屋面梁配筋图.png

cof1603386770975
2020年10月23日 22:36:45
2楼

有同学可以指点下么

回复
wdxh888
2020年11月06日 16:48:45
3楼

1、构造柱设置于角部没问题,墙体错位500以内,可以设置一个构造柱,超过500,转角处应设置两颗GZ。

2、落地窗处在层高处(洞口大于2.4米)设置梁而非圈梁,圈梁设置见规范GB50003第7.1.3条。,

3、对于体系问题,砌体结构中间设置框架柱会有问题,屋顶布置中2轴梁不设置,Y向梁同首层梁布置,对于装修来说是好的,1~3/C~D轴间可以做一个大板或者梁布置同一层。

回复