变频器自动节能功能与电动机正反转图解
感官小世界
2020年10月19日 14:42:45
只看楼主

1.预置变频器的“自动节能”功能有效时能节能吗? 变频器的自动节能功能预置有效时,具有一定的节能效果。预置的方法很简单,一般只要预置动作或不动作,有效或无效即可。例如富士G11S系列变频器,将参数H10设置为0,则自动节能不动作,设置为1则自动节能动作有效。 自动节能大致有以下两种工作机理。 一是自动降压法,即电动机的电流减小到一定程度时,变频器自动降低输出电压,以达到节能的效果。目前多数变频器的自动节能机理都属于这一种。


1.预置变频器的“自动节能”功能有效时能节能吗?


变频器的自动节能功能预置有效时,具有一定的节能效果。对于电动机来说,其运行于某一频率时,工作电流与工作电压之间的关系,如图1所示,呈U字形,在U字形的底部,有一个最佳工作点A,转速变化时,最佳工作点也将转移。根据这一原理,部分变频器设计了能够自动搜索最佳工作点的节能功能,其节能效果明显高于一般变频器,但由于自动搜索需要时间,就降低了变频器的动态响应能力,适用于对动态响应要求不高的场合,例如风机、水泵类负载中。

自动节能功能并不能适用于任意一种运行工况,应根据工程项目的运行需求,参考所选变频器说明书中关于自动节能应用的限制条件,正确设置参数,才能实现最佳的节能效果。

2.怎样使没有正反转功能的变频器驱动电动机正反转?

部分变频器控制面板上没有正反转选择按键,也不能通过多功能输入端子控制电动机正反转,这时只能在一次回路上想办法。如同普通工频运行一样,只要将电动机三条电源线中的任意两条交换相序即可。如图2所示,接触器KM1得电吸合后,电动机正转;KM1释放后,如果接触器KM2吸合,则由于加到电动机M上的电源相序已经发生变化,所以电动机反转。因此,只要能选择性控制KM1或KM2的得电与否,就能通过变频器驱动电动机正反转。

欲正转时,按一下图2中的正转按钮SB1,中间继电器KA1动作吸合,并经触点KA1-1自保持;KA1的触点KA1-4接通变频器的FWD和COM端,使变频器起动,其U、V、W端有电压输出;KA1的触点KA1-3使时间继电器KT的线圈得电,待其延时闭合接点KT1-2闭合后,接触器KM1线圈得电吸合(中间继电器触点KA1-2已先期闭合)并自保持,这时接触器KM1的主触点闭合,电动机开始正向运转。

如果需要反转运行,按一下停机按钮SB3,这时中间继电器KA1、时间继电器KT以及交流接触器KM1几乎同时断电释放,电动机逐渐减速停止运行。此后按一下反转按钮SB2,与正转情况类似,继电器KA2、时间继电器KT以及接触器KM2相继动作,电动机开始反转运行。

本控制电路有多重防止接触器KM1、KM2线圈同时吸合的措施,一是中间继电器KA1和KA2互相闭锁;二是接触器KM1和KM2互相闭锁;三是使用了时间继电器KT,其作用机理是:按压按钮SB1起动正转后,须待时间继电器KT延时结束后,其延时闭合触点KT1-2才闭合,电动机才能开始运转。时间继电器延时时

间调整得大于电动机的减速停机时间或自由停机时间,可以保证上一种转向已经完全停稳才能开始新的转向。另外,在延时闭合触点KT1-2闭合的同时,延时断开触点KT1-1断开,这时,如果错误操作反转按钮试图起动反转,则由于KT1-1已经断开,使得误操作不能得逞。采取这些技术措施的目的是,正在运转的电动机,不能通过操作SB1(或SB2)使电动机改变运转反向,必须停机,并待电动机完全停稳后才能启动相反方向的运行。否则有可能导致过电流保护停机,甚至造成设备事故。

图2中电位器RP是频率给定元件;30B和30C是变频器的保护出口继电器触点。

电工学习网独家原创稿件,版权归原作者所有,侵权请联系删除!