房屋装修插座线选多大。
pz30
pz30 Lv.5
2008年03月04日 12:36:18
只看楼主

问下大家,房子装修,3房2厅2卫,电气回路怎么分配。家里卫生间热水器是用电的,厨房基本电器全,普通年轻人家庭吧。装修公式给布了一个系统心里没底。现在上这来请教电气专业人士。谢谢了。

问下大家,房子装修,3房2厅2卫,电气回路怎么分配。家里卫生间热水器是用电的,厨房基本电器全,普通年轻人家庭吧。装修公式给布了一个系统心里没底。现在上这来请教电气专业人士。谢谢了。
免费打赏
pz30
2008年03月04日 13:29:22
2楼
厨房插座回路用4的线20A的开关够用吗?装修的说4的线接不进普通插座里去(10A的那种),是这样吗?
回复
pz30
2008年03月04日 21:56:33
3楼
没人解答吗?
回复
pz30
2008年03月05日 00:19:01
4楼
4平方的线可以和25A的断路器匹配吗?4平方的线是否可以穿得进插座里面,有这方面施工经验的兄弟吗、谢谢!
回复
xwy
2008年03月05日 14:13:19
5楼
4平方的线可以接到插座里去的
回复
sui66
2008年03月05日 14:19:22
6楼
4平方的铜线在珠三角是对应25A的电流 关键看你电器的总功率来决定大小的啊
回复
xjw2006
2008年03月05日 14:26:40
7楼
回复
sxb700226
2008年03月05日 16:08:10
8楼
用不着那么大的线
回复
xinyangcai
2008年03月06日 13:47:39
9楼
我来说一下,四平方的线端头插不到普通插座里面(220v,10A)去,这个情况我们施工中遇到过。
设计图纸上设计的四平方插座线,后来全部改成2.5平方的。
设计人员没有经验造成的
回复
pz30
2008年03月06日 13:59:26
10楼

=====================================
那么像家庭装修这种情况,例如厨房用电设备比较多,想我家厨房电器同时用的几率也蛮高,用2.5的线应该不够吧?用4平方的线又接不进插座里去,那该如何解决呢?
回复
hubeixp
2008年03月06日 15:13:36
11楼

分析问题太武断了
回复