星三角电路图还记得怎么画吗?
gienix
gienix Lv.2
2020年09月25日 13:40:11
只看楼主

1、星型-三角型降压启动的接线方式 三相异步电动机接线盒有U1、U2、V1、V2、W1、W2工6个接线端,如图1所示。当U2、V2、W2三端连接在一起时,内部绕组就构成了星型连接,如图2所示;当U1、W2、U2和V1、V1、W2两两连接在一起时,内部绕组就构成了三角型连接,如图3所示。若三相电源任意两相之间的电压是380V,当电动机绕组接成星型时,每个绕组上的实际电压值为



1、星型-三角型降压启动的接线方式

三相异步电动机接线盒有U1、U2、V1、V2、W1、W2工6个接线端,如图1所示。当U2、V2、W2三端连接在一起时,内部绕组就构成了星型连接,如图2所示;当U1、W2、U2和V1、V1、W2两两连接在一起时,内部绕组就构成了三角型连接,如图3所示。若三相电源任意两相之间的电压是380V,当电动机绕组接成星型时,每个绕组上的实际电压值为  380/ =220V


当电动机绕组接成三角型时,每个绕组上的电压值为380V。由于绕组接成星形时电压降低,相应流过绕组的电流也减小(约为三角型接法的1/3)。


▲图1三相异步电动机接线盒 

          

▲图2


 

▲图3


星型-三角 降压启动控制电路就是在启动时将电动机的绕组接成星 ,启动后再将绕组接成三角 ,容电动机全压运行。当电动机绕组接成星 时,绕组上的电压低、流过的电流小,因而产生的力矩也小,所以星 -三角 降压启动只适用于轻载或空载启动。

2、星型-三角型降压启动电路


-三角 降压启动电路如图4所示,该电路采用时间继电器来自动控制切换。星 -三角 降压启动电路工作原理分析如下:

▲图4星型-三角型降压启动电路


▲图5星 -三角 降压启动电路元件实物连线图


①闭合电源开关QS


②星形降压启动控制


按下启动按钮SB1→接触器KM3线圈和时间继电器KT线圈均得电→KM3主触点闭合、KM3常开辅助触点闭合、KM3常闭辅助触点断开→KM3主触点闭合,将电动机绕组接成星 ;KM3常闭辅助触点断开使KM2线圈的供电切断;KM3常开辅助触点闭合使KM1线圈得电→KM1线圈得电使KM1常开辅助触点和主触点均闭合→KM1常开辅助触点闭合使KM1线圈在SB1断开后继续得电;KM1主触点闭合使电动机U1、V1、W1端得电,电动机星 启动。

③三角 正常运行控制


时间继电器KT线圈得电一段时间后,其延时常闭触点断开→KM3线圈失电→KM3主触点断开、KM3常开辅助触点断开、KM3常闭辅助触点闭合→KM3主触点断开,取消电动机绕组的星 连接;KM3常闭辅助触点闭合,使KM2线圈得电→KM2线圈得电使KM2常闭辅助触点断开、KM2主触点均闭合→KM2常闭辅助触点断开,使KT线圈失电;KM2主触点闭合,将电动机绕组接成三角 方式,电动机以三角 连接正常运行。

④停止控制


按下停止按钮SB2→KM1、KM2、KM3线圈均失电→KM1、KM2、KM3主触点均断开→电动机因供电被切断而停转。

⑤断开电源开关QS


【提示】现场在连接电缆时,务必将电动机接线盒内各端子上的短接片取掉!