近期又听到客户反馈说电气阀门定位器在使用的时候,忽然间出现了漏气的情况,影响了定位器的使用。一般电气阀门定位器出现阀门漏气,都是指气动执行机构及附件漏气。那下边小编便为大家介绍下常见的有哪几种情况。 电气阀门定位器漏气的原因以及解决办法: 1.汽缸上的电磁阀漏气,一是由于汽缸上安装电磁阀位置密封圈损坏,二是电磁阀直接漏气。需要将电磁阀下部处拆开通气动作几次,有时也有可能更换电磁阀,或者是放正电磁阀和气缸之间的密封圈,重新安装电磁阀。
近期又听到客户反馈说电气阀门定位器在使用的时候,忽然间出现了漏气的情况,影响了定位器的使用。一般电气阀门定位器出现阀门漏气,都是指气动执行机构及附件漏气。那下边小编便为大家介绍下常见的有哪几种情况。
电气阀门定位器漏气的原因以及解决办法:
1.汽缸上的电磁阀漏气,一是由于汽缸上安装电磁阀位置密封圈损坏,二是电磁阀直接漏气。需要将电磁阀下部处拆开通气动作几次,有时也有可能更换电磁阀,或者是放正电磁阀和气缸之间的密封圈,重新安装电磁阀。
2.汽缸漏气有可能是由于汽缸上安装孔钻的过深,导致气缸外部和内孔联通。需要更换汽缸或者报废。
3.三连件漏气。检查三联件密封,更换三连件。
4.气缸内壁划伤,由于一些气缸没有做硬质氧化,开关次数多了造成气缸内壁磨损,进而造成活塞O型圈破损,导致气缸内部串气。我们可以通过采用申仪执行器或者更换气缸的方法进行解决。
5.汽缸的排气孔漏气,可能是因为气缸内部串气也导致排气孔漏气;也可能是由于气嘴孔钻得过深,直接钻透气缸,导致B缸和A缸气路相通漏气。我们可以申请报废,或者是更换新的气缸。
6.汽缸的轴上下部漏气,这是由于气缸上下轴孔加工光洁度不够,开关多次以后密封圈磨损漏气;也有可能是气缸与轴的配合过大,造成密封圈容易磨损。所以我们就需要更换轴上下密封圈,加强孔加工光洁度。