coil(冷凝器)的换热量和尺寸
yangshaokang
2008年03月03日 21:47:24
来自于制冷技术
只看楼主

请教有经验的工程师。对r22风冷冷凝器,翅片间距1.8,厚度0.14mm.排间距25.4mm.这样单排盘管的换热量大概多少个KW/m2.忽略翅片型式对换热量的影响。大概估计一下就可以了。

请教有经验的工程师。
对r22风冷冷凝器,翅片间距1.8,厚度0.14mm.排间距25.4mm.这样单排盘管的换热量大概多少个KW/m2.忽略翅片型式对换热量的影响。大概估计一下就可以了。
免费打赏
czgsx2008
2008年05月14日 06:54:08
2楼
你没有给出翅片宽度,假设也是25.4mm一般风冷冷凝器风速在2-3m/s时,换热系数20-25kcal/m2*h*℃,温差取15℃换热量为0.26kw/h*m.。只是粗略估算,供你参考。