家用小型断路器如何选择B、C、D型号?
wux7788_6569
2020年09月07日 13:58:50
来自于断路器
只看楼主

在国标上通用的脱扣特性有A、B、C、D四种类型的脱扣特性。 A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般情况下都使用保险丝); B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于变压器的二次回路保护; C型断路器:5-10倍额定电流,该特性的断路器最为常用,一般用于建筑照明用电等; D型断路器:10-20倍额定电流,一般用于动力配电。 所谓的多少倍电流,就是抗冲击电流,给一定的时间开关不跳闸,特性就是如何避开冲击电流。




在国标上通用的脱扣特性有A、B、C、D四种类型的脱扣特性。


A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般情况下都使用保险丝);


B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于变压器的二次回路保护;
C型断路器:5-10倍额定电流,该特性的断路器最为常用,一般用于建筑照明用电等;
D型断路器:10-20倍额定电流,一般用于动力配电。


所谓的多少倍电流,就是抗冲击电流,给一定的时间开关不跳闸,特性就是如何避开冲击电流。


低压断路器的脱扣器选型:断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可以分为过载脱扣器和短路电流脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分,过电流脱扣器最为常用。


过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的也可以是可调的,调节时通常利用旋转或者是调节杠杆。电磁式过电流脱扣器同样的有固定和可调两种。而 电子 式过电流脱扣器一般都是可调的,断路器的分断能力指的就是能够承受最大的短路电流,所以在旋转断路器的分断能力必须大于其保护设备的短路电流。


过电流脱扣器按安装方式又可以分为固定安装或模块安装,固定安装为在出厂时脱扣器和断路器就加工成一体,一旦出厂后其脱扣器的额定电流不可调,而模块化安装脱扣器作为断路器的一个安装模块,可以随时可调,灵活性很强。


长延时型:小于10S,用于过载保护;
短延时型:0.1-0.4S,用于短路、过载保护;
瞬时型:0.02S,用于短路保护。
目前家用DZ系列的 空气开关 (带漏电保护的小型断路器),常见的规格有:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C代表脱扣电流,即起跳电流,例如C20表示起跳电流为20A,一般安装3500W热水器要选择C20的断路器、安装6500W热水器要用C32的断路器。


断路器是用来保护电线以及防止火灾,所以要根据电线的大小来选配而不是根据 电气 的功率来选配。


如果断路器选择太大就起不到保护电线的作用,当电线超载断路器依然不会起跳,就会给家庭安全带来隐患。
1.5平方线配C10的开关;
2.5平方线配C16或20的开关;
4平方线配C25的开关;
6平方线配C32的开关。
附上家庭使用铜线载流量与所带负载功率选择表。

cof1638760810587
2022年01月26日 20:06:04
2楼

日常用C型 ,电机用D型

回复
ctyingning
2022年01月30日 09:48:41
3楼

谢谢楼主分享

回复
zlinda
2022年07月15日 10:46:21
4楼

家里一般选C型的多

回复

相关推荐