8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。上面高规上的我现在做八层综合楼,平面如下。现在的问题是,规范上提到的是内走道超过60米要做机械排烟,但是如我的工程,内走道是90米,超过了60米,按规范上要做机械排烟,但是我感觉我的内走道两边的窗可以排烟,中间部分可以通过电梯前室外窗排烟,三个地方排烟可以把90米的内走道分成了二段,这样走道最远地方的离排烟口也不会超过60米了。我是这样分析的
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
上面高规上的
我现在做八层综合楼,平面如下。
现在的问题是,规范上提到的是内走道超过60米要做机械排烟,但是如我的工程,内走道是90米,超过了60米,按规范上要做机械排烟,但是我感觉我的内走道两边的窗可以排烟,中间部分可以通过电梯前室外窗排烟,三个地方排烟可以把90米的内走道分成了二段,这样走道最远地方的离排烟口也不会超过60米了。我是这样分析的
不知电厅前室的外窗能不能做为排烟口
2楼
楼主倒数第2句话是错的:最远点距离排烟口不应超过30米,而不是60米。楼主这张图最好能放大再上传,让大家看见尺寸标注。另外,“电梯厅”和“电梯前室”是两个概念。
回复
3楼
重新发下吧,如果需机械排烟,要设几个排烟口
回复
4楼
这个图的问题值得讨论一下,我现在面临类似的问题。
回复
5楼
首先
你说的那个电梯前室
不是前室(无门与走道隔开,电梯不是消防电梯)
而是走道的一部分
其上的窗户可以作为自然排烟口使用
如果你的楼是多层建筑
可以自然排烟(可开启面积核算一下)
---------
如果是高层建筑
按规范8.4.1.1条。
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
按你所在省份的省审图办的一些专家意见
应机械排烟
---------
另外
你的楼梯间应该是封闭楼梯间
他的门应为乙级防火门
你图上画的是普通门
回复
6楼
胡辣汤说的很清楚了,机械排烟是必须的。
回复
7楼
同意黑眼圈版主的说法 自然排烟最远点距离排烟口不超过30米 是规范的规定