设计院给的图纸上,喷淋水泵的出水口压力为0.9,喷淋系统的工作压力为1.4,安全阀的工作压力为1.2,这有矛盾吗?大佬给解释下,刚接触不是很懂!

设计院给的图纸上,喷淋水泵的出水口压力为0.9,喷淋系统的工作压力为1.4,安全阀的工作压力为1.2,这有矛盾吗?大佬给解释下,刚接触不是很懂!

guoxiwu
2020年09月25日 16:50:14
2楼

这要看喷淋泵出口压力是设计压力吧,喷淋泵扬程应该不是90米,核查喷淋泵扬程。工作压力是设计压力的1.2-1.4倍,且安全阀设置不小于工作压力的1.2倍。