关于电柜在电房内的位置
fuyuan997
Lv.2
2008年03月03日 17:28:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位: 我公司在电房内有一排电柜,前后的位置距离都符合规范要求可是有一点我不明白,电柜的左右端的右端靠在墙上,我感觉不好却找不出具体的理由,请大家给予帮助!
各位:
我公司在电房内有一排电柜,前后的位置距离都符合规范要求
可是有一点我不明白,电柜的左右端的右端靠在墙上,我感觉不好
却找不出具体的理由,请大家给予帮助!
免费打赏
yyyyyy1314
2008年03月03日 17:46:46
2楼
高压柜侧面与墙净距200mm以上。GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》4.2.7条。