建筑给排水施工工艺技术
等三等
等三等 Lv.2
2020年08月25日 13:26:40
只看楼主

0 1 给排水施工流程 0 2 管道安装施工工艺


0 1
给排水施工流程



0 2
管道安装施工工艺







0 3
管道封堵




0 4
水泵安装工艺





0 5
消防部件安装









0 6
屋面管道安装




0 7
实验



一、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。


1、 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。


检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。


2、安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。

检验方法:灌试验持续1h,不渗不漏。


3、敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。

检验方法:满水验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。


4、室外排水管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。

检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。


二、强度严密性试验:

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测l0min,压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。


三、通水试验:


1、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。


2、卫生器具交工前应做满水和通水试验。

检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。


四、通球试验:


排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。


试验方法:


(1)排水立管应自立管顶部将试球投入,在立管底部引出管的出口处进行检查,通水将试球从出口冲出。


(2)横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投人,通水冲至引出管末端排出。室外检查井(结合井)处需加临时网罩,以便将试球截住取出。