照明、开关与插座安装,图文详解!
小眼睛松鼠
2020年08月17日 14:16:35
来自于照明工程
只看楼主

来源:机电人脉、中建一局 如有侵权,请联系删除 01 照明灯具安装 1) 有吊顶时灯具位置布置布局合理、美观,如果单排,安装楼道中间;如果两排以上,平均分布,并且横平竖直;灯具安装形式应根据吊顶形式设计,保证美观; 2) 灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙或塑料塞固定;


来源:机电人脉、中建一局

如有侵权,请联系删除


01 照明灯具安装
1) 有吊顶时灯具位置布置布局合理、美观,如果单排,安装楼道中间;如果两排以上,平均分布,并且横平竖直;灯具安装形式应根据吊顶形式设计,保证美观;
2) 灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙或塑料塞固定;
3) 质量大于 10kg 的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的 5 倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得小于15min;
4) 软管进线盒,应用连接接头安装固定,接线端子、导线不能外露,金属软管长度不宜超过1m;吊 顶上灯具连接采用金属软管连接,并用专用接头与灯具固定;
5) 高、低压配电室设备及裸母线正上方不应安装灯具;
6) 室外灯具安装时,灯具应与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全,盒盖的防水密封垫完整;
7) 应急照明安装完成后,应检验电源转换时间是否符合规范要求,应急照明持续时间应符合设计要求。

02 开关插座安装
1) 开关插座安装位置应便于操作,同一建筑物内开关边缘距门框距离宜为0.15~0.2m。同一室内相同规格宜在同一标高安装。并列安装的多个开关插座必须在同一条水平线上。安装不同规格的开关插座应底边平齐。开关安装在多尘、潮湿场所和户外,应选用密封防水开关或加装防水盖。
2) 保护接地线(PE)在插座间不得串联连接。
3) 开关、插座在木、软饰面上安装时,其接线盒必须与装饰面齐平,且与装饰面应有防火分隔。
4) 卫生间等潮湿场所采用防水型开关、插座安装高度应符合设计要求。
免费打赏

相关推荐

APP内打开