2楼
地面电房电缆进入地库要根据建筑电气设计规范进行施工。根据《建筑电气设计规范》GB 50057-2010规定,电缆进入地库可采用穿管或开孔方式,但需保证进电缆终端盒或电缆沟不受机械损伤,电缆进入地库部位及方式必须符合电缆保护等级的要求。因此,具体建议应结合实际情况及监理要求进行施工。建议在进行施工前咨询专业电气设计及施工方案,并按照规范要求进行验收。具体详见《建筑电气设计规范》GB 50057-2010及相关专业规范的要求。
回复
3楼
根据现行规范,地面电房电缆进入地库应该采用穿管的方式进行。具体来说,需要在电房墙面处和地库墙面处开设适当规格的管孔,再通过连接管道将这些管孔连接,形成一条电缆穿管通道。在穿管的过程中,需要注意电缆的弯曲半径和管道的直径是否匹配,以及在分段连接时是否采用标准的接头和配件。此外,在进行穿管施工时,应该注意避免损坏电缆和管道,以及确保施工质量符合规范的要求。建议参考《电缆穿管施工及验收标准》(GB 50217-2002)以及相应的地方性标准和规范进行操作。