DN1000左右的管子,这种情况怎么布管合适?急急急
cof1594860285856
2020年08月14日 16:56:56
只看楼主

水厂出来的DN1000左右清水管网,位处郊区,整个工程的道路两旁(10m左右,最窄处3m)都有深3-5m,宽7-20m不等的沟(铺路时直接从道路两边取土垫了基础),最近雨季沟内有积水,且道路两边的沟用涵管相连接,埋深3m左右。如果管线布在绿化里宽度够不够,沟会不会导致管道基础不稳,或者有施工上的问题。还是布在沟下面合适?如果布在沟下,以后道路若加宽,把沟填上上面再铺路会不会荷载太大?急求大侠指教!

水厂出来的DN1000左右清水管网,位处郊区,整个工程的道路两旁(10m左右,最窄处3m)都有深3-5m,宽7-20m不等的沟(铺路时直接从道路两边取土垫了基础),最近雨季沟内有积水,且道路两边的沟用涵管相连接,埋深3m左右。如果管线布在绿化里宽度够不够,沟会不会导致管道基础不稳,或者有施工上的问题。还是布在沟下面合适?如果布在沟下,以后道路若加宽,把沟填上上面再铺路会不会荷载太大?急求大侠指教!微信图片_20200814165053.jpg

免费打赏
cof1594860285856
2020年08月14日 17:04:54
2楼

有没有相关规范要求,哪本规范?crying

回复
zzylc12345
2020年12月02日 17:42:52
3楼

道路外面绿化带多宽?管道是用的什么管材?

回复
zhangxiangui
2020年12月07日 10:22:18
4楼

1、清水管是压力管吧,埋深不深,影响不大的话,可以放在绿化带里。

2、如果放在沟底得考虑是否影响沟底排水通畅,如果考虑日后边沟回填荷载的问题,可以在设计之初就考虑上。

回复

相关推荐

APP内打开