排烟风机与排烟口微动开关需要硬联锁吗?
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2008年03月03日 14:06:31
来自于照明工程
只看楼主

常用风机控制电路图中排烟风机与排烟口微动开关是硬性连锁的,也就是说排烟口微动开关动作(排烟口开启)那么不用通过消防控制中心就可以启动风机.在设计中设有火灾报警系统还需不需要这种硬性联结呢?如附图

常用风机控制电路图中排烟风机与排烟口微动开关是硬性连锁的,也就是说排烟口微动开关动作(排烟口开启)那么不用通过消防控制中心就可以启动风机.在设计中设有火灾报警系统还需不需要这种硬性联结呢?如附图

1204524772286.jpg

免费打赏
tsf10127
2008年03月03日 14:15:06
2楼
当然也包括正压送风机的送风口
回复
tsf10127
2008年03月05日 15:32:35
3楼
没人回答?等待中!
回复
heshuye
2008年03月08日 13:44:53
4楼
保险起见、有消防报警的在排烟阀打开的同时也需联动排烟机。
回复
zjfengfei
2008年03月09日 19:11:52
5楼
不需要
回复
jia-002
2008年03月16日 16:16:21
6楼
我现在天津做的工地是需要的,每个常闭排烟口必须与排烟风机现场联动~