机电安装工程优秀做法图片展示——机房设备安装篇
等三等
等三等 Lv.2
2020年08月11日 13:50:47
只看楼主

设备机房: 型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。 设备及控制柜要有主接地 不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 通常做法:给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。 给水设备间:地面处理与设备;互相辉映,整洁大方


设备机房:


型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。


QQ截图20200811140214.png


设备及控制柜要有主接地



QQ截图20200811140337.png


不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔




通常做法:给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。



QQ截图20200811140420.png


给水设备间:地面处理与设备;互相辉映,整洁大方





消防泵房:

a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线;

b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米;

c、减震措施:出水管弯头、设备;

d、金属软管不能做持续导体。




1、设备及支架防腐台;2、螺栓上油戴塑帽;3、排水沟及警示带;4、表识清楚;5、高度朝向一致;6、油漆鲜艳,分色明确。




报警阀组:

1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;

2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;

3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;

4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;

5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。

水流指示器:

1)方向指示正确,且有永久性标记;

2)与信号阀距离应大于300㎜。

3)安装前先测试。


阀门支架设置合理,压力表读数一致



设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓



设备机房的接地



关于减震器的做法:1、振器安装前要适当地对基础进行处理,使减振器能本体水平,并能使同一机组的各减振器保持在同一标高位置。2、振器希能选择与基础直接固定的并与动设备成一体,这样就能防止动设备的水平位移。同时也可采取动设备公共地座的防位移措施。3、与管道连接时必须采用软接补偿器。补偿器应就近水平安装,并在补偿器外就近短管处设置固定支架。如补偿器位置距动设备位置较远,应在软接与设备的接管处设托架,同时在托架下应设有同步于弹簧减振的弹性材料或装置。


设备及管道的排列



安全阀要引至泄水位置,不应直接对外



设备四周警示带的做法;消防泵房内应有值班室;

建议水力警铃引至房外。




把警铃从设备间引进值班室




把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求





以上工程图片均为现场优秀工程(国优鲁班奖),非常具备参考价值,希望对各位实际工作应用中有所帮助。

bb510213
2020年08月12日 08:17:24
2楼

以上工程图片均为现场优秀工程(国优鲁班奖),非常具备参考价值

回复
加倍努力
2020年08月12日 08:18:45
3楼

图文并茂的好资料,学习了机电安装工程优秀做法图片展示——机房设备安装篇,多谢了。

回复
老有所为
2020年08月12日 09:38:46
5楼

图文并茂的好资料,谢谢分享。

回复
rennieqiao
2020年08月12日 11:41:01
6楼

感觉很普通,常规操作,并没有很惊艳

回复
孙猛行
2020年08月13日 12:43:10
7楼

以上工程图片均为现场优秀工程。。。。。

回复
丐帮九袋长老
2020年08月15日 08:41:40
8楼

不愧是鲁班奖获奖案例,管线布置均匀整齐,阀门、泵组、开关各种都标识清楚,很好的展示作品,学习了

回复
线轴
2020年08月16日 00:31:00
9楼

漂亮,简单明了,值得收藏。

回复
孙猛行
2020年08月16日 12:12:39
10楼

图文并茂的好资料,。。。。

回复
心平气和1118
2020年08月16日 16:45:55
11楼

感谢楼主分享好资料!

回复
放水发电
2021年07月02日 06:48:25
12楼

很好的资 料,在施工中是很不错的标准借鉴。

回复

相关推荐

APP内打开