请教各位做变频调速恒压给水设备的老前辈一个实际问题
yitongdianqi
2008年03月03日 06:55:17
只看楼主

请教,我是一名低压成套成套厂的设计人员,我在做变频调速恒压给水设备现场调试时发现一个问题-------很严重就是当变频器频率下降到一定数值后(如30HZ),(可能由于扬程同时下降的缘故)根本就补不进去水了,也就是由于PID的控制,变频总会运转在一个低速运转而对补水一点作用不起的状态,求指教解决办法,谢谢,

请教,我是一名低压成套成套厂的设计人员,我在做变频调速恒压给水设备现场调试时发现一个问题-------很严重
就是当变频器频率下降到一定数值后(如30HZ),(可能由于扬程同时下降的缘故)根本就补不进去水了,也就是由于PID的控制,变频总会运转在一个低速运转而对补水一点作用不起的状态,求指教解决办法,谢谢,
ccxgzyl
2008年03月05日 06:08:24
2楼
哈哈!!我觉得正常啊!!“恒压给水”---顾名思义水压力恒定!!这个与开车差不多,关键是:1、水压力恒定,2、水泵平稳运行(正常用水时,水泵不能“喘气”即一会速度高,一会速度低。当然是在一定范围内);保证以上2点就OK了!!
回复
ccxgzyl
2008年03月05日 06:13:46
3楼
所以,关键是PID的参数设置要根据工况调整!!!一般D(微分)=0,P、I要细心修正就OK。
回复
wzwto
2008年04月12日 14:56:05
4楼
学习了
回复