请教各位大佬一个问题,关于电压降的
qq_1591952970990
2020年07月13日 18:16:24
只看楼主

低压配电柜到配电箱有一段线路,电箱再到出线回路末端又有一段线路。那整体的电压降应该怎么考虑?是两段加起来?(电箱的功率已经算上了出线末端用电设备的总功率了),电箱出线末端电压降应该怎么算,如果是三相电,按电箱进线380V吗?但是如果低压柜到电箱降了之后,电箱进线就达不到380V了

低压配电柜到配电箱有一段线路,电箱再到出线回路末端又有一段线路。那整体的电压降应该怎么考虑?是两段加起来?(电箱的功率已经算上了出线末端用电设备的总功率了),电箱出线末端电压降应该怎么算,如果是三相电,按电箱进线380V吗?但是如果低压柜到电箱降了之后,电箱进线就达不到380V了

免费打赏
yzglq9360
2020年07月14日 10:12:08
2楼

1、线路的压降是要叠加的

2、380v的供电半径为1000m

3、压降和线径的选择及接线的压接,接触面积相关。

w171468177:现在供电局的低压线路的供电半径不超500米。

qq_1591952970990:比如说室外照明电箱总功率是5kW(这已经算上了各支路灯具总功率),配电柜到电箱这一段压降用5kW算吗?然后电箱到各支路的压降也用各支路的功率?那这5kW不就用了两次嘛,我这点没搞明白

qq_1591952970990:@ w171468177   不知道怎么点人回复,刚来这个论坛         现在供电局的低压线路的供电半径不超500米。有什么明文规定吗,还是经验做法?

回复
loveago
2020年07月15日 09:18:22
3楼

分段计算,两段叠加。

qq_1591952970990比如说室外照明电箱总功率是5kW(这已经算上了各支路灯具总功率),配电柜到电箱这一段压降用5kW算吗?然后电箱到各支路的压降也用各支路的功率?那这5kW不就用了两次嘛,我这点没搞明白 

回复

相关推荐

APP内打开