建筑给排水临时用水,布置注意点及计算方法!
wux7788_6507
2020年07月09日 15:03:48
只看楼主

来源:施晗知乎,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 针对建筑给排水-临时用水进行讲解,主要讲解施工现场临时用水布置需要注意的特点、计算方法(含公式)。 无论是想学习给排水工程、安全工程、建筑工程还是正在从事相关领域工作的朋友,看过后都非常有益。 临时用水概述 施工现场临时供水主要包括给水和排水系统。给水系统主要考虑施工用水和消防用水;排水系统主要包括现场生产排水、雨水系统和污水系统。

来源:施晗知乎,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程↓:

建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~

针对建筑给排水-临时用水进行讲解,主要讲解施工现场临时用水布置需要注意的特点、计算方法(含公式)。

无论是想学习给排水工程、安全工程、建筑工程还是正在从事相关领域工作的朋友,看过后都非常有益。

640.webp (17).jpg

临时用水概述

施工现场临时供水主要包括给水和排水系统。给水系统主要考虑施工用水和消防用水;排水系统主要包括现场生产排水、雨水系统和污水系统。

1、临时供水

1.1编制依据

1、《建筑设计防火规范》

2、《建筑给水排水设计手册》

3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》

4、《建筑施工计算手册》

1.2相关计算

根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》第五版(原来是第四版),现场临时供水量及管径计算如下:

现场总体临时供水量及管径计算:

工程用水量q1采用公式q1 = K1∑Q1N1K2/(8×3600)计算,一般取用水量最大的地下室楼板混凝土浇注阶段进行计算。

工地生活用水量q2采用公式q2 = P1N3K4/(b×8×3600)计算。

消防用水量q3计算, 本工程q3=q31+ q32

施工现场总用水量Q计算,Q = q3与 q1 +q2中的大值,一般为q3=35L/s。

环网管径选择:

640.webp (18).jpg

其中Q取消防用水量与生活生产用水量之间的较大值q3=35L/s;一般生活及施工用水流速v取1.5 m/s,消防用水取2.5 m/s;施工现场一般配置DN150mm的主管道可满足要求。

临时用水水泵选择:

水泵扬程:

计算公式:H=(H1+H2+H3 )x1.1

通过上述公式计算出水泵的扬程以确定水泵的型号。

640.webp (19).jpg


举例:施工用水量(可供参考)


640.webp (20).jpg


2、临时排水


1、室内排水:主要指施工现场的卫生间设置及施工用水点处设置集水槽等。

2、室外排水:主要包括工地周边采用明沟排水及化粪池设置等。

室外明沟一般采用300mmX300mm(宽X深)。(一般铁锹宽略小于300mm,方便明沟清理)

3、室外雨水:主要利用地下室结构将雨水汇集到地下室集水井内,然后使用大流量水泵将水统一排至室外排水明沟。

说明:工地内食堂废水排出场地外前需经过隔油池;工地内卫生间废水排出场地外前需经过化粪池;工地内污水、雨水排出场地外前需经过三级沉淀池。


点击链接免费试听课程↓

建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班,试听一下戳这儿~


学员真实评价:

一共275课时

原价1380元优惠300元

现价只要1080元!!

添加高老师免费领券

高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)

高老师二维码.png 

或直接点击人工免费咨询:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

20170715184720_TVQZH.jpeg

免费打赏
益元
2020年10月01日 16:02:44
2楼

给水系统主要考虑施工用水和消防用水;还有生活用水。临时排水考虑室内排水、室外排水、及雨水。学习了,谢楼主!

回复

相关推荐

APP内打开