洁净室设计风量测量的方法参考
八戒雅鹿
2020年07月02日 17:08:04
只看楼主

来源:无尘无菌洁净室专家,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、单向流洁净室风量的测定:  垂直单向流洁净室和水平单向流洁净室的风量是采用断面平均风速和断面面积的乘积来计算的,断面的选取和断面上的测点布置见下表。  二、非单向流洁净室风量的测定:  非单向流洁净室风量的测定可采用风管法和风口法

来源:无尘无菌洁净室专家,版权归作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程↓:

洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~

一、单向流洁净室风量的测定:
  垂直单向流洁净室和水平单向流洁净室的风量是采用断面平均风速和断面面积的乘积来计算的,断面的选取和断面上的测点布置见下表。 


二、非单向流洁净室风量的测定:
  非单向流洁净室风量的测定可采用风管法和风口法
a.风管法测风量:
风管法测风量中风管测定断面应选择气流比较均匀稳定地方,且与局部阻力的距离,测定断面在局部阻力前时不小于3倍风管管径长度,测定断面在局部阻力后时不小于5倍风管长边长度。
对于矩形风管将测定断面分成若干个相等的小截面,尽可能接近方形,边长应不大于200mm。测定点在小截面的中心。整个测定断面的测点数不少于3个。
对于圆形风管将测定断面分成若干个面积相等的同心圆环,每个圆环上设4个测点,4个测点应在相互垂直的两条直径上。
640.webp (28).jpg
矩形风管的测点布置和圆形风管的测点布置

 
b. 风口法测风量:
在施工验收规范JGJ71中规定了两种方法:其一是对于有过滤器的风口,可根据风口形式选用与风口断面相同的辅助风管,其长度为两倍风口的边长,连接于被测风口外部,在辅助风管的出口面上,最少布置6个测点,用热球风速仪测个点风速,再用断面平均风速乘以风口净面积来计算风量。其二是对于有同类扩散板的风口,可根据扩散板的风量阻力曲线和实测扩散板阻力来查出风口的风量。

640.webp (29).jpg

某生物制造企业风量检测现场


点击免费试听课↓:

洁净室设计快速入门与提高全程班,试听一下戳这儿~

课程视频截图

640.webp (11).jpg


更有课程班级宿舍功能,学员互动讲师答疑,属于你的专属交流平台

一共100课时

原价1388元,优惠200元

现价只要1188元

添加老师领取优惠

高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)  

或直接点击人工免费咨询↓↓:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

20170715184720_TVQZH.jpeg

发帖后缀 官.png

土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!

免费打赏

相关推荐

APP内打开