某医院设计床位260张,床位耗水量按400L/床进行设计,水量变化系数Kd取值2.3,废水处理系统设计水量为240m3/d,即10m3/h,系统24h全天运转。 医院污水主要来源于门诊楼、病房楼、行政楼的综合排水,该污水具备以下特点:污水水质和水量波动较大,需要通过调节,以均化水质水量,避免冲击负荷对后续设施的影响;污水中含有大量悬浮物质,这些悬浮物质大多易于沉淀、可分解,因此,可通过加强预处理工艺以去除这些悬浮物质,减轻后续处理工序的运行负荷;污水的可生化性好,主体工艺适宜采用生物处理;污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质,须经过消毒处理方可排放。
某医院设计床位260张,床位耗水量按400L/床进行设计,水量变化系数Kd取值2.3,废水处理系统设计水量为240m3/d,即10m3/h,系统24h全天运转。
医院污水主要来源于门诊楼、病房楼、行政楼的综合排水,该污水具备以下特点:污水水质和水量波动较大,需要通过调节,以均化水质水量,避免冲击负荷对后续设施的影响;污水中含有大量悬浮物质,这些悬浮物质大多易于沉淀、可分解,因此,可通过加强预处理工艺以去除这些悬浮物质,减轻后续处理工序的运行负荷;污水的可生化性好,主体工艺适宜采用生物处理;污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质,须经过消毒处理方可排放。
污水处理站设计进水水质
处理工艺流程采用“初沉池 调节 水解酸化 接触氧化 MBR 接触消毒”的处理工艺。
(1)机械格栅:主要用于拦截污水中较大的颗粒杂质、毛发和纤维状物质,以保护后续工艺段设备及管路的稳定运行。
(2)调节池:用于调节水量和水质,使污水均质均量后进入后续处理工艺段。
(3)水解酸化池:利用池内的弹性生物填料作为微生物载体,通过兼氧微生物将污水中难溶解的有机物降解为可溶解性物质,将大分子有机物水解成小分子有机物,为后续接触氧化池的运行创造良好的条件,同时,回流的硝态氮在硝化菌的作用下进行反硝化,实现脱氮的效果。
(4)生物接触氧化池:该池为污水处理的主体工艺,分为两段。前段中有机负荷较高,附着于填料表面的活性污泥,通过生化降解和吸附,大幅度降低污水中的有机物含量。后段中有机负荷较低,在硝化菌的作用下,污水中的氨氮得到降解,COD值降低,使污水得以净化。
(5)MBR膜系统:采用MBR膜工艺取代传统二沉池的设计。水中几乎所有的悬浮物和胶体都能被膜单元分离并截留,从而彻底地实现了泥水的完全分离,确保出水水体清澈透亮。
(6)消毒池:消毒是医院污水处理的关键工艺,采用消毒技术和消毒剂的运用是该类污水处理效果达标的要点所在。消毒剂其主要成分为二氧化氯,可以杀灭细菌芽孢、细菌繁殖体、真菌、分枝杆菌和病毒等。在杀菌的同时,不与水体中的有机物发生氯代反应,避免了氯代有机物的生成和二次污染。
主要设备
(1)回转式机械格栅:置于设备入口处,用于调节池之前。拦截悬浮物。栅宽B=600mm;栅高H=2650mm;栅隙b=5mm;功率P=0.75kW;安装角度75°。
(2)格栅缓冲池:尺寸2.6m×1m×4m;有效容积9.1m3。
(3)初沉池:尺寸2.6m×2m×4m;竖流式;有效容积13.5m3;泥斗高度1.3m。
(4)污水调节池:调节池为钢砼结构,池内设置2台污水提升泵,2套液位控制器。有效容积100m3;调节池尺寸8.5m×3m×4m;配置潜水搅拌机。
- 水解酸化池:停留时间:T=3.5h;有效容积35m3;尺寸4m×3m×4m。
(6)生物接触氧化池:停留时间T=5.2h;有效容积52m3;尺寸4m×4m×4m。
(7)MBR池:停留时间T=4h;有效容积40m3;尺寸4m×3m×4m。
(8)污泥池:有效容积12m3;尺寸2m×2m×4m。
(9)清水池:有效容积20m3;尺寸2m×4m×4m。
(10)消毒池:有效容积13m3;尺寸2m×2m×4m;停留时间1.3h。
(11)设备间:风机、电控柜均设置在设备间内。规格4000mm×3000mm×3000mm。
主要指标处理效果
环境效益
经运维后,每年CODcr的排放量削减约32t,BOD5的排放量削减约15.7t,环境效益可观。