电子膨胀阀、四通阀、电磁阀常见故障与案例
hanwu213
hanwu213 Lv.7
2020年07月01日 13:59:49
只看楼主

一、四通阀 四通阀是冷暖型空调外机的一个主要部件,也叫换向阀,主要起着换向的作用。那么如何判断四通阀的好坏? 串气诊断方法—“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。 卡死诊断方法—“听”:

一、四通阀

四通阀是冷暖型空调外机的一个主要部件,也叫换向阀,主要起着换向的作用。那么如何判断四通阀的好坏?

1.png

串气诊断方法—“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。

卡死诊断方法—“听”:在工作的时候,轻轻转动线圈,听是否有“吱吱”电磁噪声表明电磁线圈基本没有问题,如果换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,表明四通阀可能卡死。可以小木棒轻轻敲打,观察是否可以恢复。

线圈诊断方法—“测”:通常四通阀的电磁线圈供电电压都是交流220V电源,可以先测量线圈两端电压是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值是否正常。

案例:某品牌空调制冷或制热时四通阀不换向,导致制冷或制热效果不好。用手感觉四通阀各管温度时,下面三个管温度差别不大。

2.png

原因分析:

二、电子膨胀阀

电子膨胀阀:是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件,相对于传统的节流元件(毛细管、热力膨胀阀),电子膨胀阀调节范围更大、动作迅速灵敏、调节精密、稳定可靠。

3.png

正常的电子膨胀阀:在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V脉冲电)。若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻,若正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。 

另外,在断电时电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判定阀针卡死。正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是凉的。


案例:内机不开机出现蒸发器结霜(同一系统中其他内机制冷运行),拆开内机面 板,听蒸发器上有明显流水声音,用手摸汽管和液管有温差,给内机断电再上电,听到电子膨胀阀线圈复位的声音,内机制冷开机,制冷正常,判定内机电子膨胀阀关闭 不严,有漏汽。

电磁阀是冷库、空调、热水机等制冷设备里面非常重要的零部件,电磁阀在制冷系统当中起的作用主要是控制流体的通断,常见的故障是打不开或者关不死,那么电磁阀常见的故障有哪些呢?

电磁阀没有上电:电磁阀没有上电会导致系统管路完全卡死,流体无法通过。如何检查电磁阀有没有上电方法非常简单,可使用钳流表检查,如果系统没有电流,以及电源线看是否通电。

电磁阀线圈烧毁:当电磁阀的线圈烧毁,电磁阀里面的弹簧无法吸合,也会导致系统无法通路,检查方法也比较简单,可通过万用表的欧姆档检查电磁阀的阻值,如果为零或者无穷大则电磁阀线圈烧毁,还有一种方法通过螺丝刀检查阀体是否有磁吸力,如果通电后没有磁吸力则线圈可能已经烧毁。更换时只需要更换线圈,无需更换阀体。

电磁阀弹簧卡死:电磁阀里面的弹簧一般是不锈钢材料制作,但是该材料在长期使用之后也会问题,一旦生锈,最终可能会引起弹簧卡死之后,管路系统关闭不严密。

如果是冷库电磁阀在停机的时电磁阀关不严密,很有可能造成压缩机再次启动时液击。如果是热水机,管路系统关闭不严密,可能导致水箱可能会溢水等现象。当电磁阀出现此故障之后,可以只需要更换阀芯即可,阀体无需更换。

来源:制冷百科

大小主宰
2020年07月03日 07:03:24
2楼

感谢楼主分享好资料,学习一下

yj蓝天:好资料,学习啦,谢谢

回复
jianzhudj
2020年07月04日 14:38:50
3楼

谢谢楼主分享好资料学习啦

回复
jzhdajia
2020年07月04日 14:40:42
4楼

谢谢楼主分享好资料学习啦

回复
心平气和1118
2020年07月04日 20:16:24
5楼

谢谢楼主分享好资料!学习啦!

回复
hong32696
2020年07月05日 09:09:55
6楼

谢谢分享,好东西!

回复
王铜
2020年07月12日 17:23:27
8楼

在工作的时候,轻轻转动线圈,

听是否有“吱吱”电磁噪声表明电磁线圈基本没有问题,

如果换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,

表明四通阀可能卡死。可以小木棒轻轻敲打,

观察是否可以恢复。

回复

相关推荐