一个碎石厂项目,有1台碎石机,碎石机由两台同容量200Kw的电机带动,同轴运行。每台电机分别由250kw的软起动起动,开始时起动了第一台电机后,再起动第二台电机正常。当反过来起动第二台电机后,第一台起动不了了,显示pc保护,本人判断原因为软起动没有检测到负载,停止起动,把pc保护退出,起动正常,但在运行过程中计量监测有一相电流为负1A多,上端变压器是1250kva,互感器变比为100/5,求大师们分析下,这个负电流是那来的。
