求助:冷库设计的几个问题
zdbbaby
zdbbaby Lv.6
2008年03月01日 17:25:23
来自于制冷技术
只看楼主

冷库尺寸20*25*3H(M),库容约1500立方1.如此冷库,库内不做间隔,全部用聚胺脂组装是否可行?(顶部加梁)2.冷风机如何设置,要两边对吹?风机射程可以达到吗?

冷库尺寸20*25*3H(M),库容约1500立方
1.如此冷库,库内不做间隔,全部用聚胺脂组装是否可行?(顶部加梁)
2.冷风机如何设置,要两边对吹?风机射程可以达到吗?
免费打赏
zhangyankai1
2008年03月01日 20:54:55
2楼
不做间隔,全部用聚氨酯板可以.我们就做过.
风机放一边就可以,射程没问题的.
我们做过 我也见过不少的库.有的风机达到30米应该都没问题.当然风压要大.可以找资料算一下.
不好意思,我没算过不能告诉你数值!!
回复
yezhonshun
2008年03月02日 22:34:22
3楼
库温?
回复
wolai92
2008年03月04日 02:46:03
4楼
不必考虑风压 一面做风机没问题
回复
yd_wj_diandian
2008年03月05日 12:28:51
5楼
小弟认为20米较长,好像采用两风机对吹比较合理,可以防止中间放置设备或存放物品影响冷藏效果。厂家提供最大射程在实际中一般无法达到,除非选择很大射程的风机,所以我认为保证效果要紧。一家之言~
回复
zdbbaby
2008年03月05日 17:03:05
6楼
补充:
这是一个果蔬类的冷藏库,2度就行了。夏季室外最高月平均温度35度。
我计算了一下,大概须55KW左右的制冷量,不知对不对?没做过这么大的冷库,哪位有实际经验给指导一下。用氟系统,是选用螺杆机还是半封式的比较好呢?要有一定的能量调节才行……
回复
wolai92
2008年03月08日 03:09:20
7楼
冷风机有效射程通常是8m 但20m还是能完成部分循环 而且蔬菜库要考虑干耗问题 又是高温库
我做过间隔23m的 温度负5 一面吹 效果还可以
回复

相关推荐

APP内打开