麦克维尔MHS故障
cof1588604490412
2020年05月04日 23:14:14
来自于中央空调
只看楼主

麦克维尔MHS风冷热泵407C制冷剂机型,开机跑油,油压差过高报警。有哪位高手知道怎么处理

麦克维尔MHS风冷热泵407C制冷剂机型,开机跑油,油压差过高报警。有哪位高手知道怎么处理
dff0501
2020年06月07日 21:51:50
2楼

油滤太脏了,回油不畅,需要更换冷冻油和油滤