紧急求助!按钮启动接触器漏电断路器就跳闸!
联投机电
2020年04月15日 16:37:16
来自于断路器
只看楼主

如图,客户要求总开关也是漏电,下面也是漏电,所以这样安装,接触器线圈是220V,然后接触器线圈零线是从零线排上取的,总开关的零线也接在零线排上。前几天刚装好测试了,按钮启动停止都没问题,现在客户拿走了说启动接触器后上端的三相漏电跳闸。请问这是什么原因?最简单的方法应该是如何改动?谢谢!!!

微信图片_20200415163348.jpg

如图,客户要求总开关也是漏电,下面也是漏电,所以这样安装,接触器线圈是220V,然后接触器线圈零线是从零线排上取的,总开关的零线也接在零线排上。前几天刚装好测试了,按钮启动停止都没问题,现在客户拿走了说启动接触器后上端的三相漏电跳闸。请问这是什么原因?最简单的方法应该是如何改动?谢谢!!!

联投机电
2020年04月15日 17:26:21
2楼

来个大神看看呀!!!

回复
cof1586434314717
2020年04月15日 22:22:38
3楼
带多大负荷?
回复
阿土老汉
2020年04月16日 06:39:45
4楼
总漏电保护器换成3级的
回复
柳飞飘雪
2020年04月16日 07:27:35
5楼
箱内配线小了
回复
wx_1569803383911
2020年04月16日 09:58:55
6楼
漏电电流调大点300 ma以上
回复
cof1496299281169
2020年04月20日 13:25:44
7楼
如果接上负载了,有可能负载有漏电的地方。
回复
cof1587641240192
2020年04月26日 22:13:29
8楼
你控制线的火线采用那个漏电开关,零线就采用那个漏电开关出线。装了两个漏电开关,采用零线排,没经验的电工百分百出现你说的情况。
回复
电气新人小张
2020年04月30日 14:48:22
9楼

控制回路电源取主开关上桩头

回复
wx_1574402204568
2020年06月29日 13:59:01
10楼

从那边取的零线就从哪边取火线,弄好就没问题了,我也遇到过这种问题

回复