总体方案设计
hhusong
hhusong Lv.2
2005年01月28日 17:23:18
只看楼主

项目情况:1) 项目是安徽黄山的一个风景区(山区)2)占地面积1354000 平方米,有8个分区,各分区情况如下:B区各区块 功能 占地面积(平米) 容积率 总建筑面积(平米)B-北-1 别墅区 263000 0.5 131500B-北-2 酒店(有五星级) 200000 0.5 100000B-北-3 街区 242000 0.6 145200B-北-4 别墅区 205000 0.35 71750

项目情况:
1) 项目是安徽黄山的一个风景区(山区)
2)占地面积1354000 平方米,有8个分区,各分区情况如下:

B区各区块 功能 占地面积(平米) 容积率 总建筑面积(平米)
B-北-1 别墅区 263000 0.5 131500
B-北-2 酒店(有五星级) 200000 0.5 100000
B-北-3 街区 242000 0.6 145200
B-北-4 别墅区 205000 0.35 71750
B-北-5 别墅区 49000 0.35 17150
B-北-6 港口区 85000 0.6 51000
B-北-7 别墅区 204000 0.25 51000

3) 现状:区内由一路10KV高压线(农电)供电,电力负荷2000KVA
4) 可提供电源:距离该项目2公里直线距离处有35KV高压线一条(有两路线路供电),可承担该区未来所需的电力负荷,但业主须在B区建造新的变电站;

请教:
1) 电源:由距离该项目2公里直线距离处的35KV高压线引来一路吗可以吗?
2) 区内内配电采用树干式(别墅区)和放射式(酒店等一,二级负荷)的配电形式可以吗?
3) 如何确定35KV变电所容量,内设的变压器台数
4) 如何确定各分区10KV变电所容量,内设的变压器台数
5) 工程的造价如何做
laoeer
2005年01月28日 17:43:33
2楼
设置35/10KV总变电站,区内10KV电源作为备用电源.
酒店采用10KV变电所,其他各分区采用箱变或埋地式变压器,
10KV电缆敷设过长的话要考虑单相接地电容电流

没有详细平面图,不能说得很细,把总平面图及相关资料发过来,替你做个方案
laoeer@126.com
回复
wang_knight11
2005年01月28日 18:27:21
3楼
先要明确业主的要求,本设计是否专为旅游时考虑,明确后,才能进一步考虑配电设计方案.否则,方案的改动很大.
回复
nbtianan
2005年01月28日 19:34:09
4楼
有些二产品还有不能解决的。
方案提供:
一、ZBW3-40.5KV箱式变电站站一座如图
二、地埋式变电站7个:DBW1-10KV如图
如有不明请来邮:nbtianan@126.com
回复
nbtianan
2005年01月28日 19:39:25
5楼
方案二:
一、10KV电缆分支箱一座分七支环网:DFT6-12如图
二、分接七个地埋式变电站:DBW1-12如图
如有不明请来邮:nbtianan@1236.com
回复
hhusong
2005年01月31日 10:45:23
6楼
非常感谢各位指点,特别感谢laoeer,我现在也没拿到平面图的CAD文件!请问地埋式变电站啥东西?能给个样本看看吗?
回复
jww_jl
2005年01月31日 11:21:48
7楼
请问电缆分支箱的作用和开闭器一样吧
那还用不用做开闭所
回复
kj233
2005年01月31日 11:31:46
8楼
请问地埋式变电站是什么情况,怎样维护,需要单独为其造建筑物吗?
回复
laoeer
2005年01月31日 12:04:01
9楼
回6楼,8楼
地埋式变压器,可用于环网,或直接用于终端,地下变外壳采用耐腐蚀性好的特种钢板制作,全密封,防进水,可直接安装在地下,防护等级为IP68,在一段时间内,可部分或全部浸没在水中运行。地下变高压侧装有限流熔断器保护,高低压均以电缆进出,所有接口皆有良好密封。采用全绝缘结构,无需绝缘距离,可保证人身安全。
只需为其建一个混凝土地坑.现在许多变压器厂家多生产,直接咨询厂家即可
回复
jww_jl
2005年02月01日 11:03:26
10楼
哪家有上图费啊?
回复

相关推荐

APP内打开