总体方案设计
hhusong
hhusong Lv.2
2005年01月28日 17:22:42
只看楼主

项目情况:1) 项目是安徽黄山的一个风景区(山区)2)占地面积1354000 平方米,有8个分区,各分区情况如下:B区各区块 功能 占地面积(平米) 容积率 总建筑面积(平米)B-北-1 别墅区 263000 0.5 131500B-北-2 酒店(有五星级) 200000 0.5 100000B-北-3 街区 242000 0.6 145200B-北-4 别墅区 205000 0.35 71750

项目情况:
1) 项目是安徽黄山的一个风景区(山区)
2)占地面积1354000 平方米,有8个分区,各分区情况如下:

B区各区块 功能 占地面积(平米) 容积率 总建筑面积(平米)
B-北-1 别墅区 263000 0.5 131500
B-北-2 酒店(有五星级) 200000 0.5 100000
B-北-3 街区 242000 0.6 145200
B-北-4 别墅区 205000 0.35 71750
B-北-5 别墅区 49000 0.35 17150
B-北-6 港口区 85000 0.6 51000
B-北-7 别墅区 204000 0.25 51000

3) 现状:区内由一路10KV高压线(农电)供电,电力负荷2000KVA
4) 可提供电源:距离该项目2公里直线距离处有35KV高压线一条(有两路线路供电),可承担该区未来所需的电力负荷,但业主须在B区建造新的变电站;

请教:
1) 电源:由距离该项目2公里直线距离处的35KV高压线引来一路吗可以吗?
2) 区内内配电采用树干式(别墅区)和放射式(酒店等一,二级负荷)的配电形式可以吗?
3) 如何确定35KV变电所容量,内设的变压器台数
4) 如何确定各分区10KV变电所容量,内设的变压器台数
5) 工程的造价如何做
免费打赏
hhusong
2005年01月28日 17:35:34
2楼
我用单位面积负荷指标来计算各区的用电负荷:
B区各区块 功能 总建筑面积(平米) 用电指标(VA/平米) 用电负荷KVA
B-北-1 别墅区 131500 50 6575
B-北-2 酒店区 100000 100 10000
B-北-3 街区 145200 60 8712
B-北-4 别墅区 71750 50 3587.5
B-北-5 别墅区 17150 50 857.5
B-北-6 港口区 51000 80 4080
B-北-7 别墅区 51000 50 2550
请教:
1) 根据用电负荷选变压器,如B-北-1区,6575KVA,设两个变电10KV变电站,一个站选2台1600KVA变压器,另一个站选2台2000KVA变压器可否?
2)用电指标是否合理?
回复
sw-bob
2005年02月05日 10:57:42
3楼
既然是35kV供电,考虑10kV变电站为何?
回复
mo
2005年02月05日 11:30:25
4楼
你多引入35KV电源是想作为备用电源用的吗?
你觉得这个小区会是集中开发的吗?使用率是否能达到目标高度,如果不能的话那变压站内变压器就先考虑一大一小好一点,要么然后使用率不高的时候,电损可就高到他吃不消了,供电站还要从中打杆业主的呀!
回复
mo
2005年02月05日 11:34:14
5楼
工程造价就得看你选用那个厂家的产品,变电站的价格你可以叫厂家给你做个方案出个价,其它就容易的了!
回复
delinl
2005年02月20日 15:12:45
6楼
本人觉得整体供电系统工程作两期考虑
第一期:10KV系统
第二期:35KV系统
第一期在中心区域设置一个10KV高压主站,所有区域临近建10KV高压分站,分站和主站间采用10KV高压杆线放射式连接。电源来于10KV农电网。
第二期在主站边建35KV高压站。原10KV农电网供作为10KV段后备电源。系统正常运行在35KV段。
站内变压器配置翻翻资料,综合业主供电要求和负荷特点就OK了。

谢谢!