电流互感器LZZBJ9-10用在10KV开关站,装在进线开关和环网出线开关里,其一次侧接线有区别吗?为什么?电流互感器用作计量.请各位大哥多多指教!!
电流互感器LZZBJ9-10用在10KV开关站,装在进线开关和环网出线开关里,其一次侧接线有区别吗?为什么?
电流互感器用作计量.
请各位大哥多多指教!!
2楼
一次接线时,如果是多台互感器一起的话,要注意极性方向
回复
3楼
装在进线开关和环网出线开关里,其一次侧接线有区别吗?
CT测A,C相电流.
回复
4楼
正常情况CT一次侧P1进线,P2出线,对应的二次端子S1流入电流表等元件
回复
5楼
楼上的说法很正确,CT在接一次线的时候需要注意极性是否正确。
回复
6楼
要注意是减极性,具体接线如4楼所说
回复
7楼
只要一次侧和二次侧的极性对应正确就行了
比如:一次侧P1进 P2出 对应二次侧就是 S1进 S2出
一次侧反 二次侧跟到起反就是了
回复
8楼
多谢指教!!
回复
9楼
同意7楼的看法.
回复
10楼
电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。 按照规定,电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2; 二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。在接线中 L1 和 K1 称为同极性端,L2 和 K2 也为同极性端。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、 大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果 发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端, 当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转。
一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电 流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿, 烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电 器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有 一个独立的接地点
回复
11楼
比如有多个箱变组成环网,平时开环运行,故障是合上断开点,请问开闭所的两馈电柜CT如何选择?
回复