超详细!中央空调设计与安装
早安暖通
2020年03月02日 15:20:19
来自于中央空调
只看楼主

来源:工程壹家 如有侵权请联系删除 需求 一般设计流程 影响负荷的因素有哪些? 影响负荷的因素有很多,例如:建筑围护结构、外墙面积、朝向、窗户的朝向和面积、新风、发热设备等。 负荷计算方法: 方法一:根据规范通过软件计算负荷,鸿业暖通空调负荷算软件; 方法二:负荷估算法,在实际经验中总结出的一个负荷估算值指标。 选型估算值指标:(以上海地区为例) 一般别墅的负荷配置要比公寓大一些,以上参数仅供参考,根据各区域不同作调整。挑空、地下室、屋顶以及阳光房如何考虑??

来源:工程壹家

如有侵权请联系删除


需求

5353.png


一般设计流程

333.png

影响负荷的因素有哪些?

影响负荷的因素有很多,例如:建筑围护结构、外墙面积、朝向、窗户的朝向和面积、新风、发热设备等。

负荷计算方法:

方法一:根据规范通过软件计算负荷,鸿业暖通空调负荷算软件;

方法二:负荷估算法,在实际经验中总结出的一个负荷估算值指标。

选型估算值指标:(以上海地区为例)

一般别墅的负荷配置要比公寓大一些,以上参数仅供参考,根据各区域不同作调整。挑空、地下室、屋顶以及阳光房如何考虑??

家中设计负荷估算易出问题的地方

以上计算数据仅供参考。

室内外机容量的确定

负荷加大估算时我们应该注意那些问题?

西向、东向房间的负荷应适当加大;

相邻房间是否为空调房间,不是则应适当加大;

顶层负荷应适当放大;

玻璃窗或飘窗面积较大时应加大;

有新风时,应考虑新风对负荷的影响;

有两面外墙或三面外墙的空调房间应适当加大负荷;

有制热需求时,北向房间应适当加大;

有特殊需求时。

设备布置

冷凝水管路设计

555.png

4443.png

3223.png


施工安装


一、 设备安装

2111.png

1、 中央空调工程安装依据及使用材料原则

1) 设计图纸:图纸是工程语言,任何施工安装都要以施工图纸为准。

2) 中央空调机组,末端设备及配套设备的产品说明书,安装说明书

3) 施工单位只有在取得以上两个依据后,才可以实施中央空调系统的安装工程。

4) 中央空调系统使用的主要材料有阀门,过滤器、软接头、止回阀、浮球阀、电磁阀、压力表、温度计、自动排气阀、镀锌钢管、PB管、PPR管、PVC管、保温材料和各种管件接头等。

上述产品均需提供出厂合格证,材料准用证明和使用说明书,否则视所用材料不合格;如工程中需要强电材料,必须选择通过国家电工产品认证厂家的产品(带合格证)。

5) 阀门、过滤器、软接头等产品公称压力为1.0Mpa,压力表量程为0~0.6Mpa,温度计量程为0~100°C。

2、 中央空调机组安装

1) 设备运到施工现场,用户及施工单位收到货物后,应对其进行仔细检查,以确认运输过程是否出现货物破损,并确认所有预定的零配件均以收到,

如有破损应立即告知送货人,并应立即通知经销商或分公司人员。

2) 机组在搬运移动及吊装时应尽量保持水平,倾斜角度不得超过30°,吊装时吊索载荷至少为机组重量的2.5倍,接触处加保护垫。

3) 机组可安装于屋顶,阳台或室外庭院,支撑面的承重应为机组运行重量 人重量之和的2.5倍。

4) 机组安装场合须留有足够的窨以供散热和方便维修人员进出,机组四周留位不小于0.5m,以使出风方向气流畅通,必要时加导管引风。

5) 根据机组的安装方式,将机组基座作好,并预留地脚螺栓,基座要求水平,并且强度与承重符合机组运行荷载要求。

6) 机组就位时,应将橡胶减振垫放在机组底柜下,调整机组成水平后方可坚固地脚螺丝。

7) 机组电源线连接导线规格按产品技术说明的要求连接,切勿与其他电器设备共用一条供电线路。

8) 空调主机外壳应可靠接地,对屋面安装时要有相应的避雷接地措施。

注:严禁将机组吊装在墙外,以免发生机组坠墙伤人事故。机组四周必须通风良好,排风方向应避开季风方向,以避免影响使用效果。机组必须安装在小孩子不易接触的地方。

3、 末端风机盘管机组安装

1) 根据空调施工图纸要求,确定风机盘管机组的安装位置和标高。

2) 风机盘管安装时要小心轻放,不得使机组承受重压,严禁手持叶轮、涡壳搬运机组。在安装过程中应确保风机盘管外壳保温层等部件的完好无损,以免影响机组性能;风机盘管安装到位后,确保凝结水顺利排出。

3) 风机盘管安装必须牢固可靠,并不引起周围环境的共鸣声,同时机组四周原则上应有不小于600mm的维修空间。

4) 风机盘管只承受本身的重量,不可承受风管、水管及其余物体的外力。

5) 水管路连接时应小心谨慎,不能使机组接头发生任何变形扭曲。

6) 风机盘管使用电源为220V,50Hz,机组接线时应对电线严格区分,并按接线图接线,特别是公共线不能接措,机组设备接地螺栓供保护接地用。

7) 严禁多台不同型号机组共用一个控制开关。

8) 风机盘管安装完成,应先轻轻转动风机叶轮并查听是否有磨擦声,无磨擦即可对风机盘管进行通电试运转,

观察运转有无异常声响,各档风速有无明显不同,一切正常后,风机盘管安装完成。


二、 系统安装

1、 设备的电气安装

1) 在系统安装前详细阅读随机提供的电气接线图和使用说明书。

2) 所有供电线路的安装,连接,布置应按照国家相关电气施工规范进行。

3) 要求所有供电导线均为国标芯导线,控制电缆线与动力线先要分开设,并设保护套管,以防止动力线缆对控制线缆产生电磁干扰。

4) 根据机组实际安装位置,应考虑具备避雷条件。

5) 在施工中遇到特殊情况,请及时与本公司联系。警告!必须将机组外壳可靠接地。

6) 机组电源线安装前应首先检查供电电源是否符合机组要求,然后检查供电电缆(点线)规格是否符合产品说明书中的技术要求;导线接线端应压接接线鼻后方可进行接线,接线应严格按照产品使用手册中电气接线图安装,警告!机组设有可靠接地前严禁进行通电操作。

7) 同一调速开关不得调多个型号不同的风机盘管,在调速开关接线电流允许的情况下,可调二个或三个规格型号相同的风机盘管。

8) 主机接线与风机盘管接线参见使用手册接线图。

9) 室内控制器的连接安装

室内控制器的连接线对应与风机盘管处的出线连接,注意两端的线色要对应,控制器的接线插头一定要按紧,确保接触良好,控制器外壳面积为120*120mm2安装时预留盒面积比其稍大些即可(大于边缘尺寸0.5cm),不要让控制器连线受到机械碰伤。


三、 风冷冷热水系统(简称水系统)安装


1、 水系统安装时要严格按照设计图纸的坡度走向要求进行施工,并确保系统中空气排出畅通,如系统局部有集气无法排出时,一定要在此最高点加装自动排气装置,并且要确保可以操作(并预留检查孔),

另外,系统立管最高点代回水管上一定要安装自动排气阀,最低点安装排污放水阀。

2、 立管安装部分不得有倾、偏、歪现象,层高不在于4米的每层安装两个支架。

3、 管道支,吊、托架的做法和使用材料可参阅《采暖通风标准》

通过预防性保养让设备脱离"亚健康"状态,降低故障率,降低运行费用与维修成本;

通过维修、大修让您的空调运作如新,大大延长使用年限;

通过改造让系统存在的缺陷得以根治,潜力得到挖掘,提高经济效益;


您需要一支更为专业、敬业的团队,肩负提供专业、周到、高标准维保的责任,分担用户的风险,承担保障机组甚至整个BA、空调制冷系统、甚至生产线长期稳定而高效运行的使命。

1.氟机维修包括(螺杆机、活塞机、离心机、氨机)等

维修项目1.气密性检查 2.制冷剂补充 3.冷冻油更换 4.自动控制维修及升级改造 5.压缩机维修及更换 6.蒸发器、冷凝器泄露处理及更换 9.整机调试

2.溴冷机维修

维修项目1.气密性检查 2.溴化锂溶液再生、补充及有效组分调整 3.屏蔽泵、真空泵维修及更换 4.换热器件更换 5.自动控制器维修及升级改造 6.隔膜阀、角阀、视镜及控制元器件的维修更换 7.整机调试

3.冷却塔维修

维修项目  1.填料更换  2.布水器维修、更换   3.冷却塔系统防腐(先进的前期磷化防腐处理,后加环氧防锈  4.风扇维修、更换   5.防水电机维修、更换6.风机盘管维修

(1)漏点处理,过滤器更换,软连接更换. 

(2)电机维修、更换、表冷器消

7.中央空调设计安装包括中央空调的设计、安装、改造。

  

维修项目

  1.安装及调试 

  2.水泵、电机检修

  3.水系统管道改造设计

  4.中央空调水系统杀菌灭藻,水质稳定

  6.水处理装置(被膜器,阴阳床水处理器,电子水处理器)的设计、生产、维修、更换。

免费打赏
呼呼啊啊
2020年03月03日 14:31:30
2楼

暖通小萌新学到了,学到了

感谢楼主的分享,多学多看

回复
寻星星
2020年03月04日 13:21:17
3楼

图文并茂,非常感谢分享~

回复
cow1464176173724
2020年03月14日 10:37:40
4楼

谢谢了,又学到了

回复
wangxiuqiao2000
2020年03月17日 15:54:35
5楼

暖通小萌新学到了,学到了

感谢楼主的分享,多学多看

回复
qq_1584510699888
2020年03月18日 14:06:10
6楼

请问有没有鸿业暖通空调负荷计算软件的教程视频?

回复
anbanshangderou
2020年03月20日 09:41:27
7楼

感謝樓主分亯好資料!

回复

相关推荐

APP内打开